Augmentation Bbio avec R plus élevé en composition

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Répondre
MarionP
Membre
Messages : 8
Enregistré le : 12 août 2014 17:08

Augmentation Bbio avec R plus élevé en composition

Message par MarionP » 01 sept. 2014 12:54

Bonjour, je réalise une étude règlementaire RT2012. J'ai changé une partie de ma paroi toiture terrasse en remplaçant une dalle pleine de 20 cm de résistance thermique 0.10m2.K/W, par un plancher hourdis béton de 16 avec une dalle de compression de 4cm ( pour un R de 0.15 m2.K/W). Ce changement augmente donc légèrement la résistance totale de ma paroi mais après calculs entraine cependant une augmentation du Bbio. Est-ce normal?

Avatar du membre
Régis
Administrateur
Messages : 3985
Enregistré le : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Augmentation Bbio avec R plus élevé en composition

Message par Régis » 01 sept. 2014 13:12

Cela est possible.
Les déperdition peuvent parfois être favorables et permettre ainsi de récupérer des apports gratuits. Cela dépend de l’ensemble des paramètres du projet.
L'inertie du bâtiment pourra également être influencée par ce type de modification.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre