Bonjour,
Pour ma part, je ne comprends pas non plus la saisie de débit Bbio à réaliser. si on prend la méthode "sécuritaire" en disant je déclare les entrées d'air hygiéniques correspondant à mon nombre de personnes présentes et bien on arrive à des choses impossibles.
Exemple d'un tertiaire : petit tertiaire de 80m² de SURT, qui se compose de 2 pièces : 1 salle de repas, capacité 8 personnes et une salle de réunion de 30 personnes... Rien d'autre.
Débits hygiéniques en méthode sécuritaire : salle repas : 8*30=240 m3/h, salle de réunion : 30*30=900m3/h, Total=1140m3/h
Et bien je peux vous mettre au défi de savoir qui arrive à valider ce BBio ! Le bâtiment est un cube ultra isolé : R=5.9 dans les murs, R=13 en plafond, etc. et voilà à quoi ressemble la tête du Bbio en paramétrant ces débits. Rien que le chauffage est supérieur au BbioMax :
Et on est d'accord, la salle de repas sera occupée 2h par jour. La salle de réunion, si elle est occupée 1 fois par semaine par 30 personnes c'est déjà beau !
Donc, dans ce cas là je vais évidemment diminuer mes débits Bbio, même si ça semble être une fausse saisie mais je n'ai pas le choix.
C'est sûr que quand on a un plateau de bureau, ça ne pose pas trop de problème. 1 personne par bureau d'environ 10m² et débit de 25M3/h, le poids de la ventilation est "absorbé" dans les consos globales et par la SRT.
Je
propose une interprétation pour ce type d'usage très dense et non continu :
- Quand la RT parle d'occupation et d'inoccupation, je pense que cela fait référence aux heures d'occupation de l'usage (exemple : bureau 8h-18h environ) et non pas à l'occupation proprement dite du local (s'il y a une personne dedans ou non). Au moins pour la partie BBio. En Cep on a de la modulation, c'est différent.
- la réponse du CSTB est clair, c'est les débits d'air entrants hygiéniques à prendre en compte.
- Donc si on me reproche quelque chose, j'essaierai de justifier ainsi : je vais définir le débit d'air entrant hygiénique moyen d'une "journée d'occupation" dans mon bâtiment.
Mon usage est "Bureau" donc une plage d'occupation de 8h à 18h environ
* La salle de repas est occupée par 8 personnes de 12hà14h. Donc mon débit d'air entrant hygiénique est de 240m3/h de 12hà14h. Donc ramené à un débit d'air entrant moyen sur ma plage d'occupation 8h-18h ça donne environ 48m3/h constant.
* Idem la salle de réunion occupée par 30 personnes... une matinée complète 8h-12h, soit 900M3h. Lissé sur une journée 8h-18h ça me donne un débit équivalent entrant hygiénique constant de 360m3/h.
* Total Bbio occupation = 408 m3/h
* Total Bbio inoccupation = 0m3/h
Qu'en pensez-vous ?