Page 1 sur 1

Bâtiment adjacent

Publié : 29 sept. 2017 10:05
par pierre yves
Bonjour,

Je travail actuellement sur un projet de construction de logement dans une ZAC.

Mon bâtiment sera mitoyen avec un futur immeuble de logement sur un pignon.

Comment considérer ma paroi?

- On ignore le futur bâtiment. Il faut saisir un mur sur l'extérieur à l'ombre avec les ponts thermiques
- On prend en compte le futur bâtiment. Il faut saisir un mur sur local non chauffé avec les ponts thermiques. Le coefficient b du local adjacent est alors de b=0.2
-On ignore toutes les déperditions car m^même usages.

Cordialement

Re: Bâtiment adjacent

Publié : 29 sept. 2017 10:28
par Jonath
Je dirais : bâtiment "futur", c'est peut être un bâtiment qui ne verra jamais le jour donc, il faut saisir le mur extérieur

Sauf si il est dans le même permis que votre bâtiment, auquel cas il faut le considérer dans l'étude.

Re: Bâtiment adjacent

Publié : 29 sept. 2017 10:37
par pierre yves
Merci pour votre réponse.

Le bâtiment sera construit. Nous sommes en contact avec la maitrise d’œuvre de l'autre bâtiment. nous avons convenu de poser un joint de dilatation non ventilé entre les deux bâtiments (2cm de laine de roche)

Re: Bâtiment adjacent

Publié : 29 sept. 2017 10:42
par Luc
Jonath a écrit :Je dirais : bâtiment "futur", c'est peut être un bâtiment qui ne verra jamais le jour donc, il faut saisir le mur extérieur

Sauf si il est dans le même permis que votre bâtiment, auquel cas il faut le considérer dans l'étude.
exactement pareil

Re: Bâtiment adjacent

Publié : 29 sept. 2017 16:15
par Djej69
- On prend en compte le futur bâtiment. Il faut saisir un mur sur local non chauffé avec les ponts thermiques. Le coefficient b du local adjacent est alors de b=0.2
Je me retrouve avec un cas similaire: le coefficient b=0.2 est conventionnel ou est il calculé suivant la FAQ
http://docs.izuba.fr/fr/index.php/FAQ_P ... _/_Bati_11

Re: Bâtiment adjacent

Publié : 02 oct. 2017 08:00
par Luc
conventionnel du coup?

http://docs.izuba.fr/fr/index.php/Ongle ... ontacts_RT

partie 6 contact mitoyen