Bonjour,
Si je coche "rafraichissement nocturne" sur ma CTA, faut-il mettre des débit en inoccupation sur la saisie des bouches de ventilation?
Rafraichissement nocturne
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Rafraichissement nocturne
Non, car comme indiqué ici dans le manuel :
"Le rafraîchissement nocturne peut alors consister à augmenter les débits (passage en débit de surventilation nocturne), à activer le by-pass d’échangeur, et/ou à fermer le volet de recyclage d’air intérieur. "
"Le rafraîchissement nocturne peut alors consister à augmenter les débits (passage en débit de surventilation nocturne), à activer le by-pass d’échangeur, et/ou à fermer le volet de recyclage d’air intérieur. "
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES