Message par Luc » 30 janv. 2019 10:43

Bonjour,

Je me pose la question pour exclusion SHAB SURT des cages d'escalier.

Faut-il exclure ou non les paliers? voir en rouge PJ

Merci
Pièces jointes
Sans titre.png

sebastien38
Gourou
Messages : 439
Inscription : 27 mars 2014 09:42

Re: exclusion SHAB SURT

Message par sebastien38 » 30 janv. 2019 14:10

Bonjour,

pour le logement, la fiche d'application Srt habitation dit clairement que les paliers sont inclus dans la Srt (et hors SHAB évidemment), tant que les escaliers desservent une circulation close ou des logements.

Pour du tertiaire, je sais pas trop !

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: exclusion SHAB SURT

Message par Régis » 30 janv. 2019 14:32

La réponse est donnée dans l'interface du logiciel (partie Aide) et dans la page correspondante du manuel :
2019-01-30_14h31_22.png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: exclusion SHAB SURT

Message par Luc » 30 janv. 2019 14:52

Oui mais une "cage d'escalier" comprend-elle le palier?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: exclusion SHAB SURT

Message par Régis » 30 janv. 2019 15:54

Effectivement, cette nuance m'avait échappé...
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Luc
Gourou
Messages : 322
Inscription : 23 mai 2014 10:06

Re: exclusion SHAB SURT

Message par Luc » 05 févr. 2019 13:29

D'autres avis? :D :D :D

Avatar de l’utilisateur
Arthur
Habitué
Messages : 39
Inscription : 14 janv. 2019 10:04
Localisation : Bretagne
Contact :

Re: exclusion SHAB SURT

Message par Arthur » 05 févr. 2019 14:37

Bonjour,

Comme indiqué par sebastien38, les paliers sont inclus dans la SRT, mais pas les trémies. Cf la fiche d'application suivante : https://www.rt-batiment.fr/documents/rt ... on_1.1.pdf