comme énoncé dans le sujet, j'ai un doute sur un projet : il s'agit d'une école comprenant une partie administrative (environ 40% de la surface totale).
dois je définir 2 zones : enseignement et bureaux
ou une seule zone enseignement, des équipements d'éclairages bureaux, salles de réunions étant prévus.
Doute sur un zonage...
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Doute sur un zonage...
Je vous propose de trancher par rapport à votre système de ventilation.
En effet, si il y a un seul système de ventilation commun, il vous faudra avoir une seule zone et donc un seul usage.
Si il y a deux systèmes de ventilation, on peut considérer que ces deux parties sont indépendantes, il est alors possible d'avoir deux zones distinctes et donc deux usages différents.
En effet, si il y a un seul système de ventilation commun, il vous faudra avoir une seule zone et donc un seul usage.
Si il y a deux systèmes de ventilation, on peut considérer que ces deux parties sont indépendantes, il est alors possible d'avoir deux zones distinctes et donc deux usages différents.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Doute sur un zonage...
C'est effectivement le cas, j'ai 2 systèmes de ventilation indépendants.
Dans votre réponse vous utilisez le terme "possible", dois je en déduire que ce n'est pas obligatoire ?
la création d'une 2ieme zone ne pénalisera pas légèrement le Bbio ?
Dans votre réponse vous utilisez le terme "possible", dois je en déduire que ce n'est pas obligatoire ?
la création d'une 2ieme zone ne pénalisera pas légèrement le Bbio ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Doute sur un zonage...
C'est pour mettre en évidence le fait que : si il n'y avait qu'un seul système de ventilation, il ne serrait pas possible d'avoir deux zones distinctes utilisant la même ventilation.
A l'inverse, on peut avoir une seule zone utilisant deux systèmes de ventilation.
Dans votre cas, il est donc possible d'avoir deux zones ou bien une seule.
Dans cette situation, j’aurais tendance à faire deux zones.
L'idéal serait de poser la question à l'organisme de contrôle (si il est désigné) pour obtenir une réponse "officielle".
A l'inverse, on peut avoir une seule zone utilisant deux systèmes de ventilation.
Dans votre cas, il est donc possible d'avoir deux zones ou bien une seule.
Dans cette situation, j’aurais tendance à faire deux zones.
L'idéal serait de poser la question à l'organisme de contrôle (si il est désigné) pour obtenir une réponse "officielle".
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES