Publié : 29 avr. 2019 11:37
par sebastien38
Bonjour,

j'ouvre un nouveau sujet car je n'ai pas retrouvé de sujet correspondant à mon interrogation.

J'ai un projet de stade avec :

- 1 tribune nord avec volumes chauffés (vestiaires, restaurant), h = 20 m

- 1 tribune sud sans volume chauffé = non saisie, h = 8 m

Il y a une exigence PLU à respecter d'une part ENR > à 30 %. La connexion au RCU local n'est pas suffisante et il faudrait quelques modules PV. La tribune nord ne s'y prête pas du tout alors que celle au sud oui.

La question précise est : peut-on saisir des modules si leur implantation est prévue sur une portion de bâtiment non chauffée (ok si espace tampon dessiné par exemple) mais surtout non saisie ?

Je viens de revoir sur la doc qu'une installation photovoltaique peut-être intégrée à l'échelle "bâtiment" ou "projet".

Si j'ajoute mon système PV dans projet et que je sélectionne une intégration sur support, je renseigne tout, le calcul tourne, mais le Cep et la part ENR ne changent pas, avec l'alerte suivante dans le fenêtre de lancement de calcul :
pv.PNG
(7.23 Kio) Téléchargé 0 fois
En déplaçant l'installation PV à l'échelon "bâtiment", ça fonctionne.

J'ai donc un doute sur le fait de savoir s'il est possible de saisir et valoriser un système photovoltaique prévu sur une portion de bâtiment non saisie. Dans mon cas précis, la tribune sud est bel et bien connectée physiquement à la tribune nord (même si pas thermiquement, car pas de paroi mitoyenne).

Merci pour vos lumières !

Cordialement

Edit : je viens de relire sur la doc V4 le § suivant :
pv 2.PNG
A priori, il est réglementairement valable de saisir un système PV localisé ailleurs que sur le bâtiment saisi. Donc, bug ?

(je suis en moteur 8.0.0.1)

Re: PV sur partie de bâtiment non saisie

Publié : 29 avr. 2019 12:11
par Régis
Effectivement, il est possible de saisir un système PV au niveau du bâtiment ou au niveau du projet.
- Si le PV est au niveau du bâtiment, il sera bien pris en compte pour le calcul du Cep de RT2012.
- Si le PV est au niveau du projet, il ne sera pas pris en compte pour le calcul du Cep de RT2012 mais uniquement pour le calcul E+ du calcul E+C-.

Il n'y a pas de bug et ce comportement est normal.


Dans le cas de votre projet, les deux tribunes font parti du bâtiment.
La tribune sud est un espace tampon.
Le système PV sera bien à affecter au bâtiment (en intégration "sur support" sans sélectionner de niveau, de pièce ou de paroi et en indiquant uniquement l'orientation et l'inclinaison) si il est installé sur cette tribune sud.
Il sera alors bien pris en compte pour la calcul du Cep.

Re: PV sur partie de bâtiment non saisie

Publié : 29 avr. 2019 12:46
par sebastien38
Ok, bien noté pour la disctinction de prise en compte RT2012/E+C-.

Merci pour la réponse, effectivement ça marche comme ça. Ma confusion venait de ce que je pensais qu'il fallait avoir des pièces dessinées pour pouvoir "poser" les modules.

Par contre, si on ne sélectionne pas de pièce, on a une grosse imprécision sur la hauteur. Par défaut c'est considéré au niveau du sol ?

Re: PV sur partie de bâtiment non saisie

Publié : 29 avr. 2019 13:29
par Régis
Le fait de sélectionner un niveau, puis une pièce, puis une paroi permet de récupérer l'orientation, l'inclinaison et les masques proches de cette paroi.
Si on ne sélectionne pas de niveau/pièce/paroi, alors il faut indiquer manuellement l'orientation et l'inclinaison et aucun masque proche ne sera pris en compte.