Message par jdpjav » 27 mai 2019 18:44

Bonjour,
il me semble qu'un bug existe sur le calcul par défaut de la "puissance électrique à charge nominale" d'une chaudière à bois.
Sauf erreur le mode de calcul de la Th-BCE serait : Paux = G+ H.Pn, avec G et H donnés (tableau 124 de §10.18.3).
A mon sens P+C calcule Paux = (G+H).Pn ...
Ce qui donne pour une chaudière de 10 KW doté d'un ventilo une Paux de 835 W !!! au lieu de 179 W ...

Me trompe-je ?

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Bug sur puissance aux des chaudières bois, par défaut (?)

Message par Régis » 28 mai 2019 09:06

Effectivement, il s'agit d'une erreur de notre part.
Nous vous remercions de nous avoir transmis ces informations.
Nous faisons le nécessaire pour corriger cela dans la prochaine mise à jour du logiciel et vous demandons de nous excuser des désagréments occasionnés.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Bug sur puissance aux des chaudières bois, par défaut (?)

Message par olivir » 28 mai 2019 11:08

Ouah, bravo Jean-Marie, joli petit déboggage ! 😌
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

Re: Bug sur puissance aux des chaudières bois, par défaut (?)

Message par jdpjav » 28 mai 2019 13:57

Ah svp on s'moque pas Mr Olivir !
y'a pas de petit' "trouvaille" ! :wink:

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2539
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: Bug sur puissance aux des chaudières bois, par défaut (?)

Message par olivir » 28 mai 2019 21:21

J'étais sérieux, fallait le repérer celui-là !
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

jdpjav
Gourou
Messages : 360
Inscription : 27 oct. 2010 16:45

Re: Bug sur puissance aux des chaudières bois, par défaut (?)

Message par jdpjav » 28 mai 2019 22:05

Disons qu'à la vue de 845 W pour un ventilo de combustion d'une 10 KW, j'ai bien été obligé d'aller promener l’œil dans ma très chère Th-BCE ... :mrgreen:
Bien à toi Olivier !

Répondre