titre V PAC facteur 7

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

jogocon
Spécialiste
Messages : 96
Inscription : 09 avr. 2018 13:18

titre V PAC facteur 7

Message par jogocon » 19 août 2019 14:53

Bonjour,

Nous essayons de faire un analyse rt2012 avec le titre V PAC facteur 7, Nous avons suivi cette parti du manuel

http://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php/Pa ... aux_grise)

Depuis qu'on essai, nous avons le message d'erreur suivante :

Le ballon d'eau chaude est sous-dimensionné
Nom du paramètre : V_tot de l'objet EC

Le problème avec ça c'est que l'erreur est toujours la. Même si l'on utilise trois ballons de 6000L ou trois de 100 000L
même si l'on augment le nombre de PACs.

La source en amont c'est 16500L d'eaux grises.

D'abord nous avons pris l’hypothèse de 300L d'ECS et 300L d'eaux grises par logement avec un PAC de 40kW en chaud, pour 55 logements, et a la fin on a mis des chiffres très grandes pour savoir si cela pouvais marcher.

Estce que le nouveau titre V fonctionne? ou quelle pourrait être l'erreur ?

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: titre V PAC facteur 7

Message par Régis » 02 sept. 2019 15:52

jogocon a écrit : 19 août 2019 14:53 Estce que le nouveau titre V fonctionne?
Oui, nous avons vu des projets qui donnaient des résultats cohérents avec ce titre V.
jogocon a écrit : 19 août 2019 14:53 ou quelle pourrait être l'erreur ?
Il ne s'agit pas d'une erreur mais d'un problème plus général de performance du système au sens de la RT2012.
Il se peut que la PAC, dans certaines conditions de température ait un COP qui chute : la puissance que pourrait fournir cette PAC serait alors fortement impactée. Un appoint électrique pourrait résoudre ce problème.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

jogocon
Spécialiste
Messages : 96
Inscription : 09 avr. 2018 13:18

Re: titre V PAC facteur 7

Message par jogocon » 26 sept. 2019 08:22

Merci !

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: titre V PAC facteur 7

Message par Ludovic_B » 01 oct. 2019 16:42

Bonjour,
Après discussion avec tribu, il apparait que le système PAC F7 est systématiquement accompagné d’un appoint pour le maintien en température de la boucle.
Il s’agit d' un générateur instantanée avec le ballon spécifique au titre V ou un appoint dans le ballon avec l'utilisation du TV dans un montage ballon classique.
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues