Bonjour,
Nous essayons de faire un analyse rt2012 avec le titre V PAC facteur 7, Nous avons suivi cette parti du manuel
http://docs.izuba.fr/v4/fr/index.php/Pa ... aux_grise)
Depuis qu'on essai, nous avons le message d'erreur suivante :
Le ballon d'eau chaude est sous-dimensionné
Nom du paramètre : V_tot de l'objet EC
Le problème avec ça c'est que l'erreur est toujours la. Même si l'on utilise trois ballons de 6000L ou trois de 100 000L
même si l'on augment le nombre de PACs.
La source en amont c'est 16500L d'eaux grises.
D'abord nous avons pris l’hypothèse de 300L d'ECS et 300L d'eaux grises par logement avec un PAC de 40kW en chaud, pour 55 logements, et a la fin on a mis des chiffres très grandes pour savoir si cela pouvais marcher.
Estce que le nouveau titre V fonctionne? ou quelle pourrait être l'erreur ?
Merci
titre V PAC facteur 7
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: titre V PAC facteur 7
Oui, nous avons vu des projets qui donnaient des résultats cohérents avec ce titre V.
Il ne s'agit pas d'une erreur mais d'un problème plus général de performance du système au sens de la RT2012.
Il se peut que la PAC, dans certaines conditions de température ait un COP qui chute : la puissance que pourrait fournir cette PAC serait alors fortement impactée. Un appoint électrique pourrait résoudre ce problème.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: titre V PAC facteur 7
Merci !
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 860
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: titre V PAC facteur 7
Bonjour,
Après discussion avec tribu, il apparait que le système PAC F7 est systématiquement accompagné d’un appoint pour le maintien en température de la boucle.
Il s’agit d' un générateur instantanée avec le ballon spécifique au titre V ou un appoint dans le ballon avec l'utilisation du TV dans un montage ballon classique.
Cordialement,
Après discussion avec tribu, il apparait que le système PAC F7 est systématiquement accompagné d’un appoint pour le maintien en température de la boucle.
Il s’agit d' un générateur instantanée avec le ballon spécifique au titre V ou un appoint dans le ballon avec l'utilisation du TV dans un montage ballon classique.
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues