Surface Utile

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

jogocon
Spécialiste
Messages : 96
Inscription : 09 avr. 2018 13:18

Surface Utile

Message par jogocon » 08 janv. 2020 16:07

Bonjour

Ma question concerne le calcul de CEP chauffage :

La methode th bce parle de la surface utile ici :

Rat s_ch: Ratio de la surface utile traitée par
l’émetteur à la surface utile totale
du groupe en chaud.

Je voudrais savoir d'où pleiades prendre la surface utile, c'est la SHAB? dérive de la SHAB ?

Merci.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Surface Utile

Message par Régis » 08 janv. 2020 16:18

Pleiades fait référence à la SURT du groupe.
Pour les usages d'habitation, la SURT n'existe pas, il s'agit alors de la SHAB du groupe.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre