Cloisons intérieures dans logement

Publié : 12 févr. 2020 12:33
par Psi Thermique
Bonjour,
dans un logement est il obligatoire de dessiner toutes les cloisons intérieures ou peut on simplement prendre en compte des parois déperditives ?

Re: Cloisons intérieures dans logement

Publié : 12 févr. 2020 15:20
par Jonath
Ben j'ai envie de dire : ça dépend de ce que vous voulez faire ^^

Pour un calcul RT2012 standard, pas besoin (mais dans ce cas il faut utiliser les inerties par classe et entrer la SHAB à la main), pour un calcul de déperditions par pièce, forcément il faut des pièces :mrgreen:

Et pour une STD, il les faudra pour l'inertie, le découpage des zones etc ...

Re: Cloisons intérieures dans logement

Publié : 12 févr. 2020 16:38
par Psi Thermique
Merci Jonath,
Pour le calcul RT2012.
La SRT comprend les emprises des cloisons donc supprimer ou pas les cloisons ne change rien à la SRT...
Donc pourquoi lorsqu'on supprime les cloisons le BBIO et CEP varient...

Re: Cloisons intérieures dans logement

Publié : 12 févr. 2020 16:51
par Régis
La définition officielle de la SRT en logement pour la RT2012 est disponible ici.
Psi Thermique a écrit : 12 févr. 2020 16:38 La SRT comprend l'emprise des cloisons (?!)
Non.

Avec ou sans cloisons intérieure, la SRT sera donc calculée de la même manière.

Re: Cloisons intérieures dans logement

Publié : 12 févr. 2020 17:16
par Psi Thermique
Oui mais pourquoi le calcul RT2012 est plus favorable en supprimant le cloisonnement intérieur ?
Cela augmente la SHAB mais comment intervient la SHAB dans le calcul RT (à part calcul des 1/6 de vitrage)?

Re: Cloisons intérieures dans logement

Publié : 13 févr. 2020 13:50
par Régis
Via les scénarios conventionnel de RT qui s'appliquent par m² de shab.
Via également l'inertie calculée automatiquement qui sera différente avec ou sans modélisation des parois intérieures.

Re: Cloisons intérieures dans logement

Publié : 13 févr. 2020 14:03
par Jonath
Psi Thermique a écrit : 12 févr. 2020 16:38 Donc pourquoi lorsqu'on supprime les cloisons le BBIO et CEP varient...
Est ce que vous êtes en inertie par classe ? Ou en inertie EN 13786 ?

Re: Cloisons intérieures dans logement

Publié : 13 févr. 2020 14:25
par Régis
Vérifier également vos parois intérieures car si il s'agit de mur de refend (et pas de cloisons légères), les ponts thermiques associés peuvent également avoir beaucoup d'influence.

Re: Cloisons intérieures dans logement

Publié : 14 févr. 2020 11:11
par Psi Thermique
Oui inertie EN 13786.
Effectivement si les scénarios dépendent de la SHAB tout s'explique.

Re: Cloisons intérieures dans logement

Publié : 14 févr. 2020 14:02
par Jonath
Psi Thermique a écrit : 14 févr. 2020 11:11 Oui inertie EN 13786.
Effectivement si les scénarios dépendent de la SHAB tout s'explique.
Ah ben oui du coup ya 2 raisons qui font changer les résultats. Si la SHAB n'est pas la même, les besoins changent.
Et si vous êtes en inertie 13786, l'inertie va changer si vous ne dessinez pas les cloisons (et elle sera fausse du coup)