Message par sebastien38 » 28 avr. 2020 15:28

Bonjour,

pour ceux qui s'ennuient :

http://www.batiment-energiecarbone.fr/p ... -a126.html

Bonne lecture !

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2537
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Re: RE2020, premiers jalons...

Message par olivir » 29 avr. 2020 12:00

Je suis impatient de lire ton résumé, Sébastien ! :)
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Beaurond
Expert
Messages : 213
Inscription : 15 nov. 2011 12:58

Re: RE2020, premiers jalons...

Message par Beaurond » 29 avr. 2020 13:04

Moi aussi :lol: !
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 860
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: RE2020, premiers jalons...

Message par Ludovic_B » 29 avr. 2020 13:10

Bonjour,
Par rapport au label E+C-, la grande nouveauté est surtout liée à la gestion de la problématique du confort d'été pour les bâtiments non climatisés.
Exit la Dies et la Tic, bonjour à l'analyse des degré-heures d'inconfort:
  • Si DH faible, tout est OK
  • Si trop élevés, Bâtiment non conforme.
  • Si DH "intermédiaires", alors risque de mise en place d'une climatisation à postériori dans le bâtiment. D'ou un calcul ThC avec climatisation "fictive" par défaut.
Pièces jointes
2020-04-29 14_09_45-1_me_thode_re2020_-_principes_de_calcul.pdf.png
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues