Double flux centralisée en logements collectifs

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

CD_Conseil_94
Novice
Messages : 4
Inscription : 16 avr. 2020 10:05

Double flux centralisée en logements collectifs

Message par CD_Conseil_94 » 11 juin 2020 15:55

Bonjour à tous,

Je travaille actuellement sur un programme, de 3 bâtiments de logements collectifs, pour lequel les pièces sont ventilées et chauffées via des CTA double flux à récupération d'énergie. Les bâtiments sont en ossatures bois et nous visons le niveau passif en terme de besoin de chauffage.

Le chauffage se fait donc par grilles de soufflage directement sur le réseau aéraulique. En complément, par temps froid, il est installé une batterie électrique circulaire dans chaque logement (sur gaine de soufflage avant caisson de répartition). De plus, chaque SdB dispose d'un sèche-serviette électrique.

Après avoir parcouru le forum, j'ai saisi une CTA sans batterie de préchauffage et une émission de type "soufflage d'air" au niveau de chaque groupe. Au niveau de mes bouches de soufflage, j'ai ajouté mon émetteur (batterie électrique circulaire) pour chaque logement.
Concernant les ratios surfaciques et temporels j'ai saisie, en me basant sur la fiche d’application RT2012 " Émissions mixtes de chauffage ", les valeurs suivantes :
  • Batterie électrique
Rtemp = 3%
Rsurf = 90%
  • Sèche-serviette
Rtemp = 100%
Rsurf = 10%

Saisie comme cela, le calcul bloque, car je ne sais pas comment faire apparaitre mon système d'émission de basse (vecteur air CTA) afin de lui attribuer le Rtemp de 97%. En effet, au lancement de la simulation 4/8 du moteur TH-C, le calcul s'interrompt et ce message s'affiche :
"Erreur dans le jeu de données d'entrée:
Les besoins conventionnels en chauffage et/ou ECS de la génération ne peuvent pas être assurés par les générateurs définis (nombre d'heures à puissance fournie insuffisante supérieur à 72h). Vérifier la saisie des puissances fournies, coefficients de performance et limites de fonctionnements des générateurs de cette génération.
Objet responsable de l'erreur:
Id : 2
Nom: Sèche-serviette A
Type de l'objet responsable de l'erreur:
RT2012.Sortie.RT_Data_Sortie_Gen.RT_Data_Sortie_Generation

Erreur dans le moteur de calcul"

Il semblerait que le moteur de calcul considère mes sèche-serviettes comme mes émetteurs de base.

D'avance merci pour votre aide.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Double flux centralisée en logements collectifs

Message par Régis » 11 juin 2020 16:12

Sur ce sujet, je vous invite à lire ce qui est indiqué ici dans le manuel.
dans votre cas :
(0.03 x 09)+(1 x 0.1) = 0.127 soit 12,7 % (lignée Éditée suite à une erreur de frappe 12.7% et pas 127% : voir commentaire de ThibautSOGETI si après.)
Ce n'est pas cohérent puisqu'il vous faut obtenir 100%.

Le message du moteur de calcul ne fait cependant pas référence à cela mais à un problème de système de chauffage qui n'est pas assez performant. Ce problème serait sur "Sèche-serviette A".
Je vous invite donc à améliorer les performances de ce système et à suivre (notamment) les préconisations du moteur de calcul : "Vérifier la saisie des puissances fournies, coefficients de performance et limites de fonctionnements des générateurs de cette génération"
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

ThibautSOGETI
Expert
Messages : 125
Inscription : 10 mai 2019 10:06

Re: Double flux centralisée en logements collectifs

Message par ThibautSOGETI » 12 juin 2020 07:32

Bonjour,

Je me permet d'intervenir car 0.127 = 12.7%.
Ceci expliquerai donc pourquoi la puissance fournie est inférieure à 72h.

Dans votre cas si je ne m'abuse, il vous faut ajouter un 3e émetteur "soufflage d'air chaud par réseau aéraulique", déjà existant dans la bibliothèque (vous n'avez rien à créer, juste à l'importer), et lui affecter les 87.3% restants à savoir :
Rtemp = 97%
Rsurf = 90%

Bonne journée.
SOGETI INGENIERIE - ROUEN
http://www.sogeti-ingenierie.fr/

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Double flux centralisée en logements collectifs

Message par Régis » 12 juin 2020 10:43

Effectivement.
Merci ThibautSOGETI d'avoir corrigé mon erreur.
Je me suis permis d'éditer/modifier ma réponse pour plus lisibilité.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

CD_Conseil_94
Novice
Messages : 4
Inscription : 16 avr. 2020 10:05

Re: Double flux centralisée en logements collectifs

Message par CD_Conseil_94 » 15 juin 2020 09:47

Bonjour Messieurs,

Merci pour vos retours. Effectivement l'ajout d'un troisième émetteur permet au calcul de se lancer convenablement.

Je vous en remercie une nouvelle fois.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Double flux centralisée en logements collectifs

Message par Régis » 15 juin 2020 15:49

Régis a écrit : 12 juin 2020 10:43 Effectivement.
Merci ThibautSOGETI d'avoir corrigé mon erreur.
Je me suis permis d'éditer/modifier ma réponse pour plus de lisibilité.