Bonjour,
1er projet en collectif et je ne vois pas vraiment comment modéliser l'ECS.
Il est prévu une production d'ECS solaire centralisée (dans un local spécifique) avec des ballons tampon dans chaque appartement. Je n'arrive pas à trouver comment prendre en compte ces fameux tampons, soit:
- avec "ballon d'appoint séparé" mais je ne peux en saisir qu'un -> doit il être équivalent à la somme des appoints?
- soit avec "ballon d'appoint séparé instantané" mais du coup je ne vois pas où et comment gérer ces appoints
Quelqu'un a une solution, ou peut être que ce n'est pas possible en rt2012?
merci d'avance
-
Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
-
Contact :
Message
par Régis » 22 juil. 2020 19:50
Effectivement, la méthode ThBCE de la RT2012 ne permet pas cela.
La seule solution serait de modéliser un "ballon d'appoint séparé" avec un système "équivalent" (en terme de volume et de puissance/rendement) et de faire valider cette saisie par un
titre V opération.
-
Roger
- Habitué
- Messages : 38
- Inscription : 05 mars 2013 15:45
Message
par Roger » 23 juil. 2020 08:30
Merci pour la réponse rapide.
Bon, ben on va cogiter à une solution réglementaire