Cep ventilation logement

Posez vos questions sur l'utilisation de la RT2012

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Cep ventilation logement

Message par Sebastien G6 » 16 sept. 2020 09:01

Bonjour,

Je fais une RT2012 sur une résidence étudiante avec principalement des T1 et quelques T2 T3.

J'ai utilisé l'outil Atlantic intégré pour rentrer toutes mes VMC en hygro B.

Le Cep sur mes deux bâtiments est de seulement 1,3 et 1,6 kWh/m².an.

Je n'ai pas fait de logements depuis très longtemps et je ne me souviens plus de l'ordre de grandeur de ce poste mais ça me parait très bas.

Quelqu'un peut me donner une valeur moyenne ?

Merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Cep ventilation logement

Message par Régis » 16 sept. 2020 13:54

Effectivement un Cep de 2 kWh/m².an est très très bas.
Pour avoir une notion de grandeur, je vous invite à comparer votre Cep projet au Cep max.
Un "Cep = 50% Cep max" est déjà un très bon résultat.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Cep ventilation logement

Message par Sebastien G6 » 17 sept. 2020 09:21

Merci.

J'ai besoin d'un ordre de grandeur seulement pour le poste ventilation. Les autres postes sont cohérents.

L'éclairage est bas aussi mais je ne pense pas avoir fait d'erreur de saisie en logement....

Le sujet est sensible parce que je dois valider le chauffage électrique en H1a. Si le poste VMC est faux, ça peut le remettre en question.
1.jpg

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Cep ventilation logement

Message par Régis » 17 sept. 2020 10:10

1 à 2 kWh/m².an. pour la ventilation en logement est une valeur basse mais tout à fait plausible.

Bien évidement, on peut avoir des valeurs bien plus élevées en utilisant une double flux qui aura donc 2 ventilateurs et donc une consommation d'auxiliaires de ventilation 2 fois supérieure (en contrepartie, le double flux permet de faire des économies des conso de chauffage ou de clim).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Cep ventilation logement

Message par Sebastien G6 » 17 sept. 2020 10:26

Je suis bien d'accord, mais j'ai encore jamais trouvé un client qui veut payer une DF pour une résidence étudiante.

OK donc si c'est mon poste VMC est cohérent, j'ai ma réponse.

Merci Régis.

J'en profite pendant qu'on parle VMC, y a-t-il une méthode pour modifier le nombre de logements dans un ensemble de ventilation créé par le module Atlantic ?
VMC.PNG
Je voudrais pouvoir consulter et modifier cette fenêtre une fois qu'elle a été validée, et que ça corrige l'assemblage et le caisson associé. Mais j'ai l'impression qu'il faut le supprimer et le refaire.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Cep ventilation logement

Message par Régis » 17 sept. 2020 11:14

Effectivement, cet outil Atlantic ne permet pas d'éditer une saisie déjà faite (il est nécessaire de tout ressaisir dans l'outil Atlantic).
Il est cependant possible de modifier un système de ventilation déjà importé dans Pleiades.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Cep ventilation logement

Message par Sebastien G6 » 17 sept. 2020 13:37

C'est dommage, ça peut être envisagé pour le futur ? Si les développeurs s'ennuient.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Cep ventilation logement

Message par Régis » 17 sept. 2020 14:34

Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs via le ticket 5501 pour les futures évolutions.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous faire part de cette remarque.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Cep ventilation logement

Message par Sebastien G6 » 17 sept. 2020 16:40

Mais de rien, j'en ai d'autres si vous voulez, je fais toujours mes listes. :D

Répondre