Cep ventilation logement
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Spécialiste
- Messages : 99
- Inscription : 21 déc. 2017 15:26
Cep ventilation logement
Bonjour,
Je fais une RT2012 sur une résidence étudiante avec principalement des T1 et quelques T2 T3.
J'ai utilisé l'outil Atlantic intégré pour rentrer toutes mes VMC en hygro B.
Le Cep sur mes deux bâtiments est de seulement 1,3 et 1,6 kWh/m².an.
Je n'ai pas fait de logements depuis très longtemps et je ne me souviens plus de l'ordre de grandeur de ce poste mais ça me parait très bas.
Quelqu'un peut me donner une valeur moyenne ?
Merci
Je fais une RT2012 sur une résidence étudiante avec principalement des T1 et quelques T2 T3.
J'ai utilisé l'outil Atlantic intégré pour rentrer toutes mes VMC en hygro B.
Le Cep sur mes deux bâtiments est de seulement 1,3 et 1,6 kWh/m².an.
Je n'ai pas fait de logements depuis très longtemps et je ne me souviens plus de l'ordre de grandeur de ce poste mais ça me parait très bas.
Quelqu'un peut me donner une valeur moyenne ?
Merci
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep ventilation logement
Effectivement un Cep de 2 kWh/m².an est très très bas.
Pour avoir une notion de grandeur, je vous invite à comparer votre Cep projet au Cep max.
Un "Cep = 50% Cep max" est déjà un très bon résultat.
Pour avoir une notion de grandeur, je vous invite à comparer votre Cep projet au Cep max.
Un "Cep = 50% Cep max" est déjà un très bon résultat.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Spécialiste
- Messages : 99
- Inscription : 21 déc. 2017 15:26
Re: Cep ventilation logement
Merci.
J'ai besoin d'un ordre de grandeur seulement pour le poste ventilation. Les autres postes sont cohérents.
L'éclairage est bas aussi mais je ne pense pas avoir fait d'erreur de saisie en logement....
Le sujet est sensible parce que je dois valider le chauffage électrique en H1a. Si le poste VMC est faux, ça peut le remettre en question.
J'ai besoin d'un ordre de grandeur seulement pour le poste ventilation. Les autres postes sont cohérents.
L'éclairage est bas aussi mais je ne pense pas avoir fait d'erreur de saisie en logement....
Le sujet est sensible parce que je dois valider le chauffage électrique en H1a. Si le poste VMC est faux, ça peut le remettre en question.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep ventilation logement
1 à 2 kWh/m².an. pour la ventilation en logement est une valeur basse mais tout à fait plausible.
Bien évidement, on peut avoir des valeurs bien plus élevées en utilisant une double flux qui aura donc 2 ventilateurs et donc une consommation d'auxiliaires de ventilation 2 fois supérieure (en contrepartie, le double flux permet de faire des économies des conso de chauffage ou de clim).
Bien évidement, on peut avoir des valeurs bien plus élevées en utilisant une double flux qui aura donc 2 ventilateurs et donc une consommation d'auxiliaires de ventilation 2 fois supérieure (en contrepartie, le double flux permet de faire des économies des conso de chauffage ou de clim).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Spécialiste
- Messages : 99
- Inscription : 21 déc. 2017 15:26
Re: Cep ventilation logement
Je suis bien d'accord, mais j'ai encore jamais trouvé un client qui veut payer une DF pour une résidence étudiante.
OK donc si c'est mon poste VMC est cohérent, j'ai ma réponse.
Merci Régis.
J'en profite pendant qu'on parle VMC, y a-t-il une méthode pour modifier le nombre de logements dans un ensemble de ventilation créé par le module Atlantic ?
Je voudrais pouvoir consulter et modifier cette fenêtre une fois qu'elle a été validée, et que ça corrige l'assemblage et le caisson associé. Mais j'ai l'impression qu'il faut le supprimer et le refaire.
OK donc si c'est mon poste VMC est cohérent, j'ai ma réponse.
Merci Régis.
J'en profite pendant qu'on parle VMC, y a-t-il une méthode pour modifier le nombre de logements dans un ensemble de ventilation créé par le module Atlantic ?
Je voudrais pouvoir consulter et modifier cette fenêtre une fois qu'elle a été validée, et que ça corrige l'assemblage et le caisson associé. Mais j'ai l'impression qu'il faut le supprimer et le refaire.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep ventilation logement
Effectivement, cet outil Atlantic ne permet pas d'éditer une saisie déjà faite (il est nécessaire de tout ressaisir dans l'outil Atlantic).
Il est cependant possible de modifier un système de ventilation déjà importé dans Pleiades.
Il est cependant possible de modifier un système de ventilation déjà importé dans Pleiades.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Spécialiste
- Messages : 99
- Inscription : 21 déc. 2017 15:26
Re: Cep ventilation logement
C'est dommage, ça peut être envisagé pour le futur ? Si les développeurs s'ennuient.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Cep ventilation logement
Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs via le ticket 5501 pour les futures évolutions.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous faire part de cette remarque.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous faire part de cette remarque.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Spécialiste
- Messages : 99
- Inscription : 21 déc. 2017 15:26
Re: Cep ventilation logement
Mais de rien, j'en ai d'autres si vous voulez, je fais toujours mes listes.