Message par olivir » 17 juil. 2007 09:38

Bonjour,

Les combles aménagés sont "à la mode" et on rencontre de plus en plus de toitures rampantes et donc des niveaux avec des variations de hauteur de plafond.

Comment doit-on gérer les niveaux sous la toiture rampante avec Alcyone ?

Image
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Comité de Pilotage du Réseau Aquitain de la Construction Paille
Enerco Conseils - enerco.free.fr

Avatar du membre
Renaud
Administrateur
Messages : 1092
Enregistré le : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 18 juil. 2007 11:07

Le mieux à faire est donc d'utiliser le mode toiture, et de définir la toiture en prenant en compte uniquement les parties habitables du comble.

Ensuite, il vous faudra changer dans Pleiades les contacts qui donne sur les "coins" des combles comme vous avez sur vos dessins en contact "Grenier ventilé".
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
4 rue de Dublin, parc Aquatechnique
34200 Sète

Avatar du membre
olivir
Légendaire
Messages : 1973
Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 19 juil. 2007 18:47

Merci !

Et comment gérer une habitation de ce type :
Image

Le niveau R+1 dispose d'une toiture rampante mais également d'ouvertures sur un côté. Il faut créer un niveau R+1 de hauteur h2 avec Alcyone puis ajouter un autre niveau en mode toiture en supprimant la surface de contact horizontale ?! Y a-t-il une meilleure méthode ?

Il n'est alors pas possible d'ajouter les ouvertures du niveau R+1 dans Alcyone non ?! Il faut donc le faire sous Pléïades mais avec quelles précautions pour positionner ces ouvertures ?

Merci d'avance !
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Comité de Pilotage du Réseau Aquitain de la Construction Paille
Enerco Conseils - enerco.free.fr

Avatar du membre
Renaud
Administrateur
Messages : 1092
Enregistré le : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 23 juil. 2007 11:40

Vous pouvez en effet découper le R+1 en deux comme vous le proposez si vous tenez absolument à saisir les ouvertures dans Alcyone.

Sinon, il vous faudra saisir les ouvertures directement dans Pleiades.
Pour les "précautions" au niveau de la position des ouvertures, cela dépend de vos masques.
S'il n'y en a pas, il n'y a pas de précaution à prendre. S'il y en a, il faudra définir manuellement les masques intégrés en prenant bien en compte les distances demandées.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
4 rue de Dublin, parc Aquatechnique
34200 Sète

Ivaldir
Habitué
Messages : 47
Enregistré le : 06 juil. 2007 16:18
Contact :

Message par Ivaldir » 24 juil. 2007 09:10

Dernièrement sur un projet, j'ai pu dessiner cela en faisant un etage qui monte jusqu'au faitage et un niveau de toiture avec des cotes en négatif.

Image

A priori, cela fonctionne, il y a des contre indications ?

Avatar du membre
olivir
Légendaire
Messages : 1973
Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 24 juil. 2007 10:53

Ah oui astuce bien sympa si cela ne pose pas de problèmes lors de l'export vers Pléïades ! Merci Frédéric ou Ugo.
Olivier Martinez
Ingénieur Conseil Indépendant / Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Comité de Pilotage du Réseau Aquitain de la Construction Paille
Enerco Conseils - enerco.free.fr

Avatar du membre
Renaud
Administrateur
Messages : 1092
Enregistré le : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 24 juil. 2007 11:13

A priori, pas de contre-indication à utiliser des valeurs négatives pour le mode toiture.
La seule chose, c'est de ne pas essayer d'aller plus bas que le dernier niveau.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20