Bonjour,
est il normal que sur votre site internet l'accès au tutoriel de Alcyone dans la rubrique "ma première saisie détaillée" soit inaccessible et indique "vous n'êtes pas autorisé à lire cette page".
Y a t il des code spécifique à rentrer pour accéder à cette rubrique?
Cordialement
tutoriel Alcyone
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: tutoriel Alcyone
Bonjour,
Cette partie du tutoriel est en cours de rédaction et sera bientôt accessible.
Cordialement.
Cette partie du tutoriel est en cours de rédaction et sera bientôt accessible.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ventilation
Bonjour,
J'ai créé sur Alcyone une zone thermique afin de regrouper tous les locaux sanitaire de mon projet. Après exportation sur pleiade, je souhaiterais affecter un scénario de ventilation sur cette même de zone de 15m3/h par local sanitaire; sachant que j'ai 10 sanitaires, je souhaiterais savoir si Pleiade affecte par défaut 15 m3/h par local ou si je dois affecter 10*15 m3/h soit 150 m3/h sur la zone thermique.
D'avance merci
J'ai créé sur Alcyone une zone thermique afin de regrouper tous les locaux sanitaire de mon projet. Après exportation sur pleiade, je souhaiterais affecter un scénario de ventilation sur cette même de zone de 15m3/h par local sanitaire; sachant que j'ai 10 sanitaires, je souhaiterais savoir si Pleiade affecte par défaut 15 m3/h par local ou si je dois affecter 10*15 m3/h soit 150 m3/h sur la zone thermique.
D'avance merci
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: tutoriel Alcyone
Bonjour Fabrice59,
Vous affectez un scénario à une zone thermique.
Le scénario de ventilation de la zone thermique doit donc être de 10*15 m3/h soit 150 m3/h.
Si le débit était exprimé en vol/h alors le scénario serait inchangé.
Cordialement.
Vous affectez un scénario à une zone thermique.
Le scénario de ventilation de la zone thermique doit donc être de 10*15 m3/h soit 150 m3/h.
Si le débit était exprimé en vol/h alors le scénario serait inchangé.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: tutoriel Alcyone
Je vous remercie pour votre réponse, cependant quel est le rapport entre les vol/h et les m3/h ? Dans mon projet j'ai également défini une zone thermique regroupant 2 bureaux individuels de 25 m3 chacun. Sachant que la réglementation thermique impose une ventilation de 18 m3/h par bureaux, quelle serait ainsi la valeur en vol/h ou m3/h que je devrais affecter à ma zone ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: tutoriel Alcyone
Si votre zone thermique regroupe 2 bureaux de 25 m3 chacun, alors la zone thermique fait 50m3. La réglementation impose 18m3/h par bureau, il faut donc un débit minimum de 18m3 x 2 soit 36m3/h. Puisque la zone thermique regroupant les 2 bureaux fait 50m3 cela donne un débit de 0.72 vol/h (36m3/h divisé par 50m3).Fabrice59 a écrit :Dans mon projet j'ai également défini une zone thermique regroupant 2 bureaux individuels de 25 m3 chacun. Sachant que la réglementation thermique impose une ventilation de 18 m3/h par bureaux, quelle serait ainsi la valeur en vol/h ou m3/h que je devrais affecter à ma zone ?
Le rapport entre vol/h et m3/h est le fait d'exprimé le débit proportionnellement au volume de la pièce ou directement en m3/h.Fabrice59 a écrit :quel est le rapport entre les vol/h et les m3/h ?
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES