Message par jeremie » 09 févr. 2011 14:23

Bonjour,
est il normal que sur votre site internet l'accès au tutoriel de Alcyone dans la rubrique "ma première saisie détaillée" soit inaccessible et indique "vous n'êtes pas autorisé à lire cette page".
Y a t il des code spécifique à rentrer pour accéder à cette rubrique?
Cordialement

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: tutoriel Alcyone

Message par Régis » 09 févr. 2011 14:28

Bonjour,

Cette partie du tutoriel est en cours de rédaction et sera bientôt accessible.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Fabrice59
Confirmé
Messages : 16
Inscription : 03 mars 2011 08:49

Ventilation

Message par Fabrice59 » 09 mars 2011 14:41

Bonjour,
J'ai créé sur Alcyone une zone thermique afin de regrouper tous les locaux sanitaire de mon projet. Après exportation sur pleiade, je souhaiterais affecter un scénario de ventilation sur cette même de zone de 15m3/h par local sanitaire; sachant que j'ai 10 sanitaires, je souhaiterais savoir si Pleiade affecte par défaut 15 m3/h par local ou si je dois affecter 10*15 m3/h soit 150 m3/h sur la zone thermique.
D'avance merci

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: tutoriel Alcyone

Message par Régis » 09 mars 2011 15:20

Bonjour Fabrice59,

Vous affectez un scénario à une zone thermique.
Le scénario de ventilation de la zone thermique doit donc être de 10*15 m3/h soit 150 m3/h.
Si le débit était exprimé en vol/h alors le scénario serait inchangé.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Fabrice59
Confirmé
Messages : 16
Inscription : 03 mars 2011 08:49

Re: tutoriel Alcyone

Message par Fabrice59 » 09 mars 2011 16:16

Je vous remercie pour votre réponse, cependant quel est le rapport entre les vol/h et les m3/h ? Dans mon projet j'ai également défini une zone thermique regroupant 2 bureaux individuels de 25 m3 chacun. Sachant que la réglementation thermique impose une ventilation de 18 m3/h par bureaux, quelle serait ainsi la valeur en vol/h ou m3/h que je devrais affecter à ma zone ?

En vous remerciant.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: tutoriel Alcyone

Message par Régis » 09 mars 2011 16:35

Fabrice59 a écrit :Dans mon projet j'ai également défini une zone thermique regroupant 2 bureaux individuels de 25 m3 chacun. Sachant que la réglementation thermique impose une ventilation de 18 m3/h par bureaux, quelle serait ainsi la valeur en vol/h ou m3/h que je devrais affecter à ma zone ?
Si votre zone thermique regroupe 2 bureaux de 25 m3 chacun, alors la zone thermique fait 50m3. La réglementation impose 18m3/h par bureau, il faut donc un débit minimum de 18m3 x 2 soit 36m3/h. Puisque la zone thermique regroupant les 2 bureaux fait 50m3 cela donne un débit de 0.72 vol/h (36m3/h divisé par 50m3).
Fabrice59 a écrit :quel est le rapport entre les vol/h et les m3/h ?
Le rapport entre vol/h et m3/h est le fait d'exprimé le débit proportionnellement au volume de la pièce ou directement en m3/h.

Cordialement.