Bonjour
dans le cadre d'un projet, nous souhaitons faire varier la puissance dissipée par du matériel. (de 5W/m2 à 10W/m2)
Notre bâtiment faisant 6000m2, nous entrons une valeur en Watts pour le scénario 5W/m2 de 30 000 W de 5h à 19h.
Lors du lancement de la simulation paramétrique, nous choisissons:
"Composant = 'Puissance dissipée'
Propriété = 'Puissance dissipée 5.0W/m2 de 5h à 19h'
Sous propriété = 'Puissance hebdomadaire dissipée'
de = '30 000'
à = '60 000'
pas = '30 000'
"
La simulation se déroule correctement, cependant, lorsque nous obtenons les résultats, nous avons une grande différence en besoin clim entre une simulation simple utilisant un scénario de puissance dissipée de 5W/m2 et la simulation utilisant la variation paramétrique décrite ci-dessus pour une valeur de 30 000.
Nous soupçonnons que la raison du problème vient de l'unité 'puissance hebdomadaire dissipée', est-ce bien des Watts?
Merci d'avance
Variation paramétrique puissance dissipée
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Variation paramétrique puissance dissipée
Bonjour,
L'unité "puissance hebdomadaire dissipée" est bien des Watts dans la mesure ou ce sont des Watts qui ont été sélectionnés dans le scénario initial.
Cordialement.
L'unité "puissance hebdomadaire dissipée" est bien des Watts dans la mesure ou ce sont des Watts qui ont été sélectionnés dans le scénario initial.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Variation paramétrique puissance dissipée
Ok merci
Dans ce cas là, auriez-vous une idée d'où peut provenir l'erreur?
Nous obtenons 4 085 000 kWh de besoin clim avec la simulation paramétrique pour la valeur de 30 000 W
et 3 151 000 kWh lorsque l'on lance une simulation avec un scénario hebdomadaire de 30 000W...???
Merci
Dans ce cas là, auriez-vous une idée d'où peut provenir l'erreur?
Nous obtenons 4 085 000 kWh de besoin clim avec la simulation paramétrique pour la valeur de 30 000 W
et 3 151 000 kWh lorsque l'on lance une simulation avec un scénario hebdomadaire de 30 000W...???
Merci
Re: Variation paramétrique puissance dissipée
Nous pensons avoir trouver d'où venait le problème.
Lorsque nous ouvrons les fichier pleiades "descriptifs" des résultats de simulations,
- dans la simulation utilisant le scénario de 30 000 W de 5h à 19h et de 0 W de 0h à 5h et de 19h à 24h, tout va bien
- dans la simulation utilisant la variation paramétrique de 30 000 W, le scénario a été modifié automatiquement mais est de 30 000 W de 0h à 24h...
Comment faire en sorte que lors d'une variation paramétrique, la puissance dissipée demandée ne soit modifiée que pour les valeurs différentes de 0? (de 5h à 19h)
D'avance merci
Lorsque nous ouvrons les fichier pleiades "descriptifs" des résultats de simulations,
- dans la simulation utilisant le scénario de 30 000 W de 5h à 19h et de 0 W de 0h à 5h et de 19h à 24h, tout va bien
- dans la simulation utilisant la variation paramétrique de 30 000 W, le scénario a été modifié automatiquement mais est de 30 000 W de 0h à 24h...
Comment faire en sorte que lors d'une variation paramétrique, la puissance dissipée demandée ne soit modifiée que pour les valeurs différentes de 0? (de 5h à 19h)
D'avance merci
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Variation paramétrique puissance dissipée
Bonjour,
Effectivement, dans le cas d'une variation paramétrique, ce sont toutes les valeurs qui sont modifiées pour toutes les heures de la journée.
Il n'existe malheureusement pas de méthode pour que la puissance dissipée demandée ne soit modifiée que pour les valeurs différentes de 0 (de 5h à 19h).
Pour faire cela, vous serez obligé de procéder manuellement.
Cordialement.
Effectivement, dans le cas d'une variation paramétrique, ce sont toutes les valeurs qui sont modifiées pour toutes les heures de la journée.
Il n'existe malheureusement pas de méthode pour que la puissance dissipée demandée ne soit modifiée que pour les valeurs différentes de 0 (de 5h à 19h).
Pour faire cela, vous serez obligé de procéder manuellement.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Variation paramétrique puissance dissipée
Nous avons trouver la solution: moyenner la puissance dissipée aux heures voulues sur 24h. On obtient très peu de différence.