"La zone suivante n'est pas connectée au projet : xxx&a
Bonjour,
Pour prendre en compte directement grâce à Pléïades des débords de toiture, j'ai créé des pièces factices que j'ai définies comme l'Extérieur et pour lesquelles j'ai coché "Ne pas créer cette paroi sous Pléïades".
J'ai donc un niveau sous toiture qui ressemble à çà :
Seule la pièce colorée en vert n'est pas virtuelle et existe...
çà fonctionne au niveau du rendu 3D :
En revanche sous Pléïades, l'erreur "La zone suivante n'est pas connectée au projet : xxx" est levée. D'où cela vient-il ?
Pour prendre en compte directement grâce à Pléïades des débords de toiture, j'ai créé des pièces factices que j'ai définies comme l'Extérieur et pour lesquelles j'ai coché "Ne pas créer cette paroi sous Pléïades".
J'ai donc un niveau sous toiture qui ressemble à çà :
Seule la pièce colorée en vert n'est pas virtuelle et existe...
çà fonctionne au niveau du rendu 3D :
En revanche sous Pléïades, l'erreur "La zone suivante n'est pas connectée au projet : xxx" est levée. D'où cela vient-il ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Bonjour,
Ce message s'affiche si une des zones contient des pièces qui n'ont pas de paroi en contact avec le reste du bâtiment.
Que contient la zone indiquée ?
De toute façon, ce n'est pas la bonne méthode pour prendre en compte les avancées de toiture sous forme de masque.
La toiture doit s'arrêter à la pièce réelle, et vous devez rajouter des casquettes pour prendre en compte ces avancées.
Ce message s'affiche si une des zones contient des pièces qui n'ont pas de paroi en contact avec le reste du bâtiment.
Que contient la zone indiquée ?
De toute façon, ce n'est pas la bonne méthode pour prendre en compte les avancées de toiture sous forme de masque.
La toiture doit s'arrêter à la pièce réelle, et vous devez rajouter des casquettes pour prendre en compte ces avancées.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Bonjour,
Donc impossible de créer des débords de toit sous Alcyone, il faut simuler cela sous Pléïades avec l'onglet "Masques intégrés" ?
Donc impossible de créer des débords de toit sous Alcyone, il faut simuler cela sous Pléïades avec l'onglet "Masques intégrés" ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Non, non, vous pouvez saisir les casquettes dans Alcyone dans les caractéristiques des parois.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Ah oui effectivement merci !
Mais est-il possible de générer des casquettes obliques comme sur la maison jointe en image plus haut ?
les casquettes que j'ai ajoutées ne rendent pas tout à fait compte de la réalité :
Dernière petite question : l'effet d'une casquette se fait sur une seule paroi d'un seul niveau ou bien une casquette sur un niveau supérieur a un effet sur la paroi correspondante du niveau inférieur ?
Mais est-il possible de générer des casquettes obliques comme sur la maison jointe en image plus haut ?
les casquettes que j'ai ajoutées ne rendent pas tout à fait compte de la réalité :
Dernière petite question : l'effet d'une casquette se fait sur une seule paroi d'un seul niveau ou bien une casquette sur un niveau supérieur a un effet sur la paroi correspondante du niveau inférieur ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Il n'est pas possible de gérer de casquette oblique, mais définir une casquette dont la position correspond au point le plus bas de la toiture revient au même.
L'effet de la casquette ne concerne que la paroi sur laquelle elle est définie. Il convient donc de définir à nouveau la casquette pour la niveau en-dessous si on juge que l'effet n'est pas négligeable.
L'effet de la casquette ne concerne que la paroi sur laquelle elle est définie. Il convient donc de définir à nouveau la casquette pour la niveau en-dessous si on juge que l'effet n'est pas négligeable.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Bonjour à tous (et à Max en particulier),
Merci d'avoir ouvert ce forum, c'est une excellente idée !
Depuis la dernière mise à jour de P+C, sur certains projets (qui tournaient très bien avant), moi aussi, le message "La zone suivante n'est pas connectée au projet : xxx" pour les 3 zones que compte le bâtiment.
Le bâtiment simulé est relativement simple, j'ai presque tout repris depuis le début et tout semble aller (toutes les pièces ont leurs parois en contact avec le reste du bâtiment) mais rien à faire !
Et ça marchait à merveille la semaine dernière !
Merci de votre aide !
Merci d'avoir ouvert ce forum, c'est une excellente idée !
Depuis la dernière mise à jour de P+C, sur certains projets (qui tournaient très bien avant), moi aussi, le message "La zone suivante n'est pas connectée au projet : xxx" pour les 3 zones que compte le bâtiment.
Le bâtiment simulé est relativement simple, j'ai presque tout repris depuis le début et tout semble aller (toutes les pièces ont leurs parois en contact avec le reste du bâtiment) mais rien à faire !
Et ça marchait à merveille la semaine dernière !
Merci de votre aide !
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
J'ai rajouté un contrôle pour prévenir justement si toutes les zones n'étaient pas interconnectées.
Mais je viens en effet découvrir que ce contrôle considère qu'aucune zone n'est connecté si la zone 1 n'est pas utilisée dans le projet.
En attendant le correctif, déplacez le contenu de l'une des zones vers la zone 1.
Mais je viens en effet découvrir que ce contrôle considère qu'aucune zone n'est connecté si la zone 1 n'est pas utilisée dans le projet.
En attendant le correctif, déplacez le contenu de l'une des zones vers la zone 1.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
même problemes même conséquences
bonjour,
J'ai exactement le même problème, toute mes pièces sont interconnectées entre elles et la zone 1 est utilisée.
et rien à faire ca ne fonctionne pas.
J'ai exactement le même problème, toute mes pièces sont interconnectées entre elles et la zone 1 est utilisée.
et rien à faire ca ne fonctionne pas.
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Envoyez moi votre sauvegarde que je vérifie.
Meilleures salutations
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Je viens de mettre une nouvelle version (2.7.9) en ligne qui corrige (entre autres) ce problème.
Meilleures salutations
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek