Bonjour,

Dans la synthèse d'un projet, Pleïades nous donne les puissances de chauffage et de climatisation zone par zone. Il s'agit des besoins théoriques.
Pleïades nous donne également la puissance totale. J'ai l'impression qu'il s'agit de la somme des besoins de chaque zone, ce qui ne correspond pas au besoin max du bâtiment car les besoins maximums de chaque zone ne surviennent pas forcément au même moment. Quelqu'un pourrait il me le confirmer ?

Merci,

Florian Battezzati
Florian Battezzati
Ingénieur Construction Durable
www.nobatek.com

Avatar de l’utilisateur
Jerome
Expert
Messages : 143
Inscription : 12 mai 2011 08:25
Contact :

Re: Puissances Chauffage et climatisation

Message par Jerome » 09 mai 2012 13:06

C'est bien ça. Ca se vérifie assez facilement sur un cas simple de deux zones avec des scénarios de chauffage disjoints :

Semestre 1 :
Zone 1 : X
Zone2 : 0
Total : X

Semestre 2 :
Zone 1 : 0
Zone2 : Y
Total : Y

Année :
Zone 1 : X
Zone2 : Y
Total : X + Y

Pour avoir Ptotal,max, je crois qu'il est nécessaire d'"exporter vers excel" et chercher le max de la colonne "Cumul puissance Chauffage (W)".