Bonjour,
Je dois isoler un plancher intermédiaire entre deux étages de mon bâtiment (dalle d'un plancher chauffant). Un message d'erreur ne me permet pas de le faire (lorsque je lance la simulation), pour que ma simulation fonctionne je dois supprimer l'isolant ou le remplacer par un matériau autre. Est-ce normal, est-il possible de faire évoluer P+C dans ce sens?
Merci

Avatar de l’utilisateur
Eduardo
Expert
Messages : 115
Inscription : 19 juil. 2007 16:27
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

plancher intermédiaire

Message par Eduardo » 14 mai 2008 11:55

Bonjour,

Votre question date, toutes nos excuses pour le délai de réponse.

Pouvez-vous nous préciser le message d'erreur ?

Normalement une paroi interne peu être isolée, elle ne peut par contre contenir qu'une seule série d'isolant consécutif. Le problème ne vient-il pas de la présence de deux couches isolantes non consécutives dans la même composition ?

Meilleures salutations,
Eduardo Serodio
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues

vareilles
Confirmé
Messages : 13
Inscription : 05 mars 2008 18:24

Message par vareilles » 14 mai 2008 12:48

Il s'agit bien de cela : 2 couches d'isolants non consécutifs (isolant sous dalle flottante + faux plafond par exemple).

Avatar de l’utilisateur
Eduardo
Expert
Messages : 115
Inscription : 19 juil. 2007 16:27
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

deux isolant non consécutifs

Message par Eduardo » 14 mai 2008 13:56

réponse de Renaud au sujet des couches d'isolant non consécutives sur ce topic :

http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php?t=179

On ne peut introduire plus d'une couche isolante dans une paroi interne, il faut donc :

- regroupant les deux couches d'isolant tout en essayant de rester le plus juste possible en termes d'isolation et d'inertie pour les deux ambiances (au dessus et au dessous du plancher)

ou

- faire du plénum sous faux plafond une zone à part entière, mais je pense que cela complique beaucoup trop la saisie