Message par Cachassa » 15 mai 2013 08:19

Bonjour à tous,

Grâce au calcul de l'éclairement sous alcyone, peux t-on retrouver facilement le ratio de FLJ également en divisant l'éclairement par 200?

En effet, il semblerait que sous un ciel couvert l’éclairement serait de 200 lux.

Est ce que mon calcul suffit pour trouver le FLJ d'un pièce? Y a t-il un autre moyen plus simple sous P+C?

Cordialement

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 861
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Calcul FLJ sous Alcyone

Message par Ludovic_B » 15 mai 2013 08:35

Non, votre calcul est très (trop) simpliste. Le FLJ est déterminé sur la base d'un calcul par temps couvert standardisé (environ 10000lux extérieur). Il s'agit ensuite d'un rapport entre les lux intérieurs et lux extérieurs.
Le calcul de FLJ est en cours de développement. Nous devrions réceptionner quelque chose très prochainement. Il restera encore une période de test avant diffusion.
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues

Cachassa
Novice
Messages : 2
Inscription : 14 mai 2013 15:25

Re: Calcul FLJ sous Alcyone

Message par Cachassa » 15 mai 2013 09:34

Ok merci pour cette réponse rapide.

J'attends donc avec hâte ce nouveau module! :mrgreen:

Avatar de l’utilisateur
bertaud
Expert
Messages : 172
Inscription : 28 avr. 2008 10:25

Re: Calcul FLJ sous Alcyone

Message par bertaud » 16 mai 2013 09:42

Bonjour,

Et concernant la gestion des occultations pour le calcul de l'éclairage ?
Etienne Bertaud

Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier

Avatar de l’utilisateur
Ludovic_B
Omniscient
Messages : 861
Inscription : 09 août 2011 10:13
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Calcul FLJ sous Alcyone

Message par Ludovic_B » 16 mai 2013 12:11

Bonjour,
La prise en compte de scénario d’occultation pour l'éclairement naturel sera pris en compte dans des versions ultérieures du logiciel. Mais le problème est complexe et l'on a étudié des solutions à plusieurs niveaux pour le résoudre.

En effet, la très grande rapidité du calcul d'Enelight s'explique par la méthode employée en 2 temps: Une analyse de l'influence de chaque portion de ciel pour chaque point de pièce en fonction de la géométrie du projet (et donc du taux de transmission lumineuse des vitrages), puis un second calcul horaire celui-ci en fonction de la position du soleil et du rayonnement.

Si l'on souhaite avoir des scénarios annuels d’occultation, ce mode opératoire n'est pas utilisable en l'état.

On prevoie donc dans un premier temps (pas avant l'an prochain vu le planning de charge!) de mettre en place des occultations simplifiées (par exemples des occultations vrai/faux sur 2 (ou 4) saisons avec horaires journalier (début fin)) et ensuite lancer les simuls correspondantes.

A plus long terme, nous avons également déposé un projet de recherche pour obtenir un financement (en partenariat avec l'école des mines de paris + ...) pour avoir le calcul de l'éclairement et de std en parallèle qui prendrait en compte le comportement des occupants. Ainsi une personnes ayant trop chaud fermera le store ce qui aura de l'influence sur l'éclairage naturel! Il s'agit d'un programme de recherche de minimum 3 ans, non financé aujourd'hui!
Ludovic Bureau