Bonjour à tous,
Grâce au calcul de l'éclairement sous alcyone, peux t-on retrouver facilement le ratio de FLJ également en divisant l'éclairement par 200?
En effet, il semblerait que sous un ciel couvert l’éclairement serait de 200 lux.
Est ce que mon calcul suffit pour trouver le FLJ d'un pièce? Y a t-il un autre moyen plus simple sous P+C?
Cordialement
Calcul FLJ sous Alcyone
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 861
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Calcul FLJ sous Alcyone
Non, votre calcul est très (trop) simpliste. Le FLJ est déterminé sur la base d'un calcul par temps couvert standardisé (environ 10000lux extérieur). Il s'agit ensuite d'un rapport entre les lux intérieurs et lux extérieurs.
Le calcul de FLJ est en cours de développement. Nous devrions réceptionner quelque chose très prochainement. Il restera encore une période de test avant diffusion.
Cordialement,
Le calcul de FLJ est en cours de développement. Nous devrions réceptionner quelque chose très prochainement. Il restera encore une période de test avant diffusion.
Cordialement,
Ludovic Bureau
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine, écoparc
34690 Fabrègues
Re: Calcul FLJ sous Alcyone
Ok merci pour cette réponse rapide.
J'attends donc avec hâte ce nouveau module!
J'attends donc avec hâte ce nouveau module!
Re: Calcul FLJ sous Alcyone
Bonjour,
Et concernant la gestion des occultations pour le calcul de l'éclairage ?
Et concernant la gestion des occultations pour le calcul de l'éclairage ?
Etienne Bertaud
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Génie de l'habitat
Université Toulouse III - Paul Sabatier
- Ludovic_B
- Omniscient
- Messages : 861
- Inscription : 09 août 2011 10:13
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Calcul FLJ sous Alcyone
Bonjour,
La prise en compte de scénario d’occultation pour l'éclairement naturel sera pris en compte dans des versions ultérieures du logiciel. Mais le problème est complexe et l'on a étudié des solutions à plusieurs niveaux pour le résoudre.
En effet, la très grande rapidité du calcul d'Enelight s'explique par la méthode employée en 2 temps: Une analyse de l'influence de chaque portion de ciel pour chaque point de pièce en fonction de la géométrie du projet (et donc du taux de transmission lumineuse des vitrages), puis un second calcul horaire celui-ci en fonction de la position du soleil et du rayonnement.
Si l'on souhaite avoir des scénarios annuels d’occultation, ce mode opératoire n'est pas utilisable en l'état.
On prevoie donc dans un premier temps (pas avant l'an prochain vu le planning de charge!) de mettre en place des occultations simplifiées (par exemples des occultations vrai/faux sur 2 (ou 4) saisons avec horaires journalier (début fin)) et ensuite lancer les simuls correspondantes.
A plus long terme, nous avons également déposé un projet de recherche pour obtenir un financement (en partenariat avec l'école des mines de paris + ...) pour avoir le calcul de l'éclairement et de std en parallèle qui prendrait en compte le comportement des occupants. Ainsi une personnes ayant trop chaud fermera le store ce qui aura de l'influence sur l'éclairage naturel! Il s'agit d'un programme de recherche de minimum 3 ans, non financé aujourd'hui!
La prise en compte de scénario d’occultation pour l'éclairement naturel sera pris en compte dans des versions ultérieures du logiciel. Mais le problème est complexe et l'on a étudié des solutions à plusieurs niveaux pour le résoudre.
En effet, la très grande rapidité du calcul d'Enelight s'explique par la méthode employée en 2 temps: Une analyse de l'influence de chaque portion de ciel pour chaque point de pièce en fonction de la géométrie du projet (et donc du taux de transmission lumineuse des vitrages), puis un second calcul horaire celui-ci en fonction de la position du soleil et du rayonnement.
Si l'on souhaite avoir des scénarios annuels d’occultation, ce mode opératoire n'est pas utilisable en l'état.
On prevoie donc dans un premier temps (pas avant l'an prochain vu le planning de charge!) de mettre en place des occultations simplifiées (par exemples des occultations vrai/faux sur 2 (ou 4) saisons avec horaires journalier (début fin)) et ensuite lancer les simuls correspondantes.
A plus long terme, nous avons également déposé un projet de recherche pour obtenir un financement (en partenariat avec l'école des mines de paris + ...) pour avoir le calcul de l'éclairement et de std en parallèle qui prendrait en compte le comportement des occupants. Ainsi une personnes ayant trop chaud fermera le store ce qui aura de l'influence sur l'éclairage naturel! Il s'agit d'un programme de recherche de minimum 3 ans, non financé aujourd'hui!