Bonjour,
je voudrais savoir pourquoi l'utilisation du puits canadien fait augmenter d'environ 50% les besoins en chauffage? La base du projet reste la même, je ne fais qu'ajouter un puits canadien.
De plus, j'aimerais savoir comment sont calculées les températures en entrée, milieu et sortie du puits, car dans ma simulation, elles sont quasiment identiques. N'est-ce pas une contradiction?
je voudrais savoir pourquoi l'utilisation du puits canadien fait augmenter d'environ 50% les besoins en chauffage? La base du projet reste la même, je ne fais qu'ajouter un puits canadien.
De plus, j'aimerais savoir comment sont calculées les températures en entrée, milieu et sortie du puits, car dans ma simulation, elles sont quasiment identiques. N'est-ce pas une contradiction?
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Pour la première question, il faut savoir que le puit canadien ne prend pas en compte l'efficacité de la double-flux, ni la réduction éventuelle du débit par desc scénarios, c'est ce qui peut expliquer votre problème.
Pour les températures de sorties qui sont identiques à celles d'entrées, cela doit provenir d'une mauvaise saisie des paramètres du puits. Vérifiez tous vos paramètres en n'en omettant aucun.
Meilleures salutations
Pour les températures de sorties qui sont identiques à celles d'entrées, cela doit provenir d'une mauvaise saisie des paramètres du puits. Vérifiez tous vos paramètres en n'en omettant aucun.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Pas dans la version actuelle
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Température du sol
Bonjour,
Est-il normal que lorsque l'on change la température du sol dans l'onglet Environnement il n'y ait aucune modification sur les températures de sortie du puits canadien ? Cette température est pourtant bien intégrée à la simulation puisque les besoins de chauffage des zones sur terre-plein sont modifiés.
Merci de votre réponse
Est-il normal que lorsque l'on change la température du sol dans l'onglet Environnement il n'y ait aucune modification sur les températures de sortie du puits canadien ? Cette température est pourtant bien intégrée à la simulation puisque les besoins de chauffage des zones sur terre-plein sont modifiés.
Merci de votre réponse
- Eduardo
- Expert
- Messages : 115
- Inscription : 19 juil. 2007 16:27
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Température de sol
Bonjour,
Les températures de sol utilisées pour la modélisation du puits canadien sont calculées de manière dynamique dans un modèle de sol en tenant compte notamment des influences climatiques : température extérieure, rayonnement, exposition au vent, des caractéristiques thermiques du sol et l'influence éventuelle de bâtiment à proximité.
(voir document C:\Program Files\Izuba Energies\Pleiades+Comfie\PuitCanadien.pdf)
La température de sol entrée dans l'onglet Environnement sert effectivement au calcul des parois en contact avec le sol, cette température n'est pas à priori réutilisée dans le modèle de sol du module puits canadien.
Bonne journée,
Les températures de sol utilisées pour la modélisation du puits canadien sont calculées de manière dynamique dans un modèle de sol en tenant compte notamment des influences climatiques : température extérieure, rayonnement, exposition au vent, des caractéristiques thermiques du sol et l'influence éventuelle de bâtiment à proximité.
(voir document C:\Program Files\Izuba Energies\Pleiades+Comfie\PuitCanadien.pdf)
La température de sol entrée dans l'onglet Environnement sert effectivement au calcul des parois en contact avec le sol, cette température n'est pas à priori réutilisée dans le modèle de sol du module puits canadien.
Bonne journée,
Eduardo Serodio
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues
Bonjour,
Pourquoi ne pas unifier ces températures? Sauf erreur de ma part, à 10 mètres de profondeur (ce qui est la valeur retenue dans l'onglet environnement) la température est constante et ne dépend pas de l'état de la surface du sol mais seulement de la température moyenne annuelle.
Autre question : Comment est calculée la température du sol au contact des parois ? Il me semble, au vu des données à entrer que la nature du sol, la profondeur d'enfouissement des parois et le rapport périmètre/surface ne sont pas pris en compte. Cela pourrait-il faire l'objet d'une amélioration? Peut-être sur la base de l'algorithme utilisé pour le puits canadien, ce qui permettrait justement de corréler les 2 températures du sol au contact du puits canadien et au contact du bâtiment.
Merci
Pourquoi ne pas unifier ces températures? Sauf erreur de ma part, à 10 mètres de profondeur (ce qui est la valeur retenue dans l'onglet environnement) la température est constante et ne dépend pas de l'état de la surface du sol mais seulement de la température moyenne annuelle.
Autre question : Comment est calculée la température du sol au contact des parois ? Il me semble, au vu des données à entrer que la nature du sol, la profondeur d'enfouissement des parois et le rapport périmètre/surface ne sont pas pris en compte. Cela pourrait-il faire l'objet d'une amélioration? Peut-être sur la base de l'algorithme utilisé pour le puits canadien, ce qui permettrait justement de corréler les 2 températures du sol au contact du puits canadien et au contact du bâtiment.
Merci
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Pour la température du sol en contact avec les parois, vous trouverez l'algorithme dans le document PDF "Algorithmes Comfie" fourni avec le logiciel. Elle dépend de la T° à 10m et de la T° extérieure.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Bonjour à tous,
j'utilise un puits canadien pour rafraîchir des locaux, or, lorsque j'affiche le graphique du nombre d'heures cumulé des températures en période d'occupation, le nombre d'heures d'inconfort est supérieur à celui de ma base sans puits canadien.
Le but étant de ne pas climatiser, pouvez-vous me dire comment je dois saisir le puits pour qu'il rafraîchisse les locaux. Est-ce une question de débit en sortie de puits?
Merci
j'utilise un puits canadien pour rafraîchir des locaux, or, lorsque j'affiche le graphique du nombre d'heures cumulé des températures en période d'occupation, le nombre d'heures d'inconfort est supérieur à celui de ma base sans puits canadien.
Le but étant de ne pas climatiser, pouvez-vous me dire comment je dois saisir le puits pour qu'il rafraîchisse les locaux. Est-ce une question de débit en sortie de puits?
Merci
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Bonjour,
En effet le module de la version actuelle de puits canadien de P+C a tendance à donner des résultats parfois un peu défavorables du fait de l'absence de by-pass par exemple.
Il y a sans doute moyen de passer cela avec des scenarii annuels (ventil interne) et une pièce fictive recevant l'air du puits canadien avant de le redistribuer dans les zones à rafraîchir.
Izuba va vous expliquer cela mieux que moi
En effet le module de la version actuelle de puits canadien de P+C a tendance à donner des résultats parfois un peu défavorables du fait de l'absence de by-pass par exemple.
Il y a sans doute moyen de passer cela avec des scenarii annuels (ventil interne) et une pièce fictive recevant l'air du puits canadien avant de le redistribuer dans les zones à rafraîchir.
Izuba va vous expliquer cela mieux que moi
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Bonjour,
Sur un projet de maison individuelle, j'obtiens des résultats de simulation inattendus concernant la température en sortie de puits canadien :
En janvier, cette température oscille entre 14°C et 17°C.
En juillet, elle oscille entre 10°C et 14°C.
J'ai choisi le démarrage de la simulation au 1er octobre.
Quelqu'un aurait-il un début d'explication ?
Merci,
Cordialement
André
Sur un projet de maison individuelle, j'obtiens des résultats de simulation inattendus concernant la température en sortie de puits canadien :
En janvier, cette température oscille entre 14°C et 17°C.
En juillet, elle oscille entre 10°C et 14°C.
J'ai choisi le démarrage de la simulation au 1er octobre.
Quelqu'un aurait-il un début d'explication ?
Merci,
Cordialement
André