vide sanitaire faiblement ventilé
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
vide sanitaire faiblement ventilé
Bonjour,
Je modélise un bâtiment avec un vide sanitaire faiblement ventilé (coefficient b=0,3). Il semble impossible dans Pleaides d'introduire ce coefficient b. Lorsqu'on coche l'option vide sanitaire dans Alcyone, Pleaides considère pour le calcul "la température extérieure du fichier météo, mais avec une résistance superficielle différente et une absence d’apports solaires." Or ceci n'est pas correct pour mon étude puisque le vide sanitaire est faiblement ventilé. Comme faire?
D'autre part comment indiquer lorsque l'on coche l'option "mitoyen" pour une paroi la température fixe derrière cette paroi? Je n'arrive pas à le faire dans l'écran des zones.
Merci pour votre aide!
Cécile
Je modélise un bâtiment avec un vide sanitaire faiblement ventilé (coefficient b=0,3). Il semble impossible dans Pleaides d'introduire ce coefficient b. Lorsqu'on coche l'option vide sanitaire dans Alcyone, Pleaides considère pour le calcul "la température extérieure du fichier météo, mais avec une résistance superficielle différente et une absence d’apports solaires." Or ceci n'est pas correct pour mon étude puisque le vide sanitaire est faiblement ventilé. Comme faire?
D'autre part comment indiquer lorsque l'on coche l'option "mitoyen" pour une paroi la température fixe derrière cette paroi? Je n'arrive pas à le faire dans l'écran des zones.
Merci pour votre aide!
Cécile
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Bonjour,
Je suppose que Renaud va vous inviter à créer une zone thermique (une pièce) pour votre vide sanitaire et d'y attribuer la ventilation externe de votre choix ...
Je suppose que Renaud va vous inviter à créer une zone thermique (une pièce) pour votre vide sanitaire et d'y attribuer la ventilation externe de votre choix ...
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Pour le vide sanitaire, c'est exactement ça, il faut créer une zone faiblement ventilée.
Pour la température mitoyenne, dans l'écran des zones, il y a une case en bas à gauche pour indiquer cette température.
Pour la température mitoyenne, dans l'écran des zones, il y a une case en bas à gauche pour indiquer cette température.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Re: vide sanitaire faiblement ventilé
Bonjour,
Je "réactive" le sujet car cette notion de coefficient b est bien pratique car elle permet FACILEMENT "d'amortir" les effets extérieurs, sans les "dénaturer"
L'alternative de modélisation proposée est plus complexe à mettre en oeuvre car elle nécessite de fixer un débit de ventilation. Nous sommes TOUS confrontés à la difficulté d'estimer ces débits, tant l'aéraulique est complexe à maîtriser ...
N'y a-t-il pas d'autres moyens (évolution ?), d'autant que via son module RT, Pléïades inclut désormais cette notion de coefficient b.
MERCI par avance pour votre réponse.
Je "réactive" le sujet car cette notion de coefficient b est bien pratique car elle permet FACILEMENT "d'amortir" les effets extérieurs, sans les "dénaturer"
L'alternative de modélisation proposée est plus complexe à mettre en oeuvre car elle nécessite de fixer un débit de ventilation. Nous sommes TOUS confrontés à la difficulté d'estimer ces débits, tant l'aéraulique est complexe à maîtriser ...
N'y a-t-il pas d'autres moyens (évolution ?), d'autant que via son module RT, Pléïades inclut désormais cette notion de coefficient b.
MERCI par avance pour votre réponse.
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: vide sanitaire faiblement ventilé
Bonjour,
Cette remarque a été relevé et transmise aux développeurs informatiques pour les futures améliorations du logiciel.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous en faire part.
Cordialement.
Cette remarque a été relevé et transmise aux développeurs informatiques pour les futures améliorations du logiciel.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous en faire part.
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: vide sanitaire faiblement ventilé
Bonjour,
Je reviens sur le sujet pour vous demander ce que vous pensez de ma réflexion.
Dans la réalité, en hiver un vide sanitaire (VS) est plus chaud que l'extérieur pour différentes raisons :
Pour un bâtiment économe en énergie, la part du renouvellement doit être prépondérante sur les apports de chaleur.
Rapidement, il me semble que se soit logique de considérer le vide sanitaire comme l'extérieur.
Si vous avez vent d'une étude qui explore le sujet, n'hésitez pas à la poster.
Merci et à bientôt.
EDIT : Je reviens sur ce que j'ai dis, après avoir fois quelques calculs notamment sur Phpp. C'est le "faiblement" qui me conduit à dire qu'il y a un impact non négligeable et qu'il faudrait prendre en compte un facteur de réduction.
V.Blayac
Je reviens sur le sujet pour vous demander ce que vous pensez de ma réflexion.
Dans la réalité, en hiver un vide sanitaire (VS) est plus chaud que l'extérieur pour différentes raisons :
- - la déperdition du plancher
- - les canalisations d'ECS isolées
- - la terre qui joue le rôle de déphaseur thermique
Pour un bâtiment économe en énergie, la part du renouvellement doit être prépondérante sur les apports de chaleur.
Rapidement, il me semble que se soit logique de considérer le vide sanitaire comme l'extérieur.
Si vous avez vent d'une étude qui explore le sujet, n'hésitez pas à la poster.
Merci et à bientôt.
EDIT : Je reviens sur ce que j'ai dis, après avoir fois quelques calculs notamment sur Phpp. C'est le "faiblement" qui me conduit à dire qu'il y a un impact non négligeable et qu'il faudrait prendre en compte un facteur de réduction.
V.Blayac
Re: vide sanitaire faiblement ventilé
Bonjour,
Je relance une fois de plus le sujet pour savoir comment COMFIE prend en compte le vide sanitaire.
La doc dit: "COMFIE considère la zone vide sanitaire à la température extérieure du fichier météo, mais avec une résistance superficielle adaptée"
Quelle est cette résistance superficielle?
Et surtout, maintenant que l'on a accès a un niveau de détail plus important pour la saisie en RT, est-ce qu'il serait possible de transposer ce mode de saisie sur la STD, pour calculer le U équivalent en fonction des différents paramètres?
Je relance une fois de plus le sujet pour savoir comment COMFIE prend en compte le vide sanitaire.
La doc dit: "COMFIE considère la zone vide sanitaire à la température extérieure du fichier météo, mais avec une résistance superficielle adaptée"
Quelle est cette résistance superficielle?
Et surtout, maintenant que l'on a accès a un niveau de détail plus important pour la saisie en RT, est-ce qu'il serait possible de transposer ce mode de saisie sur la STD, pour calculer le U équivalent en fonction des différents paramètres?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: vide sanitaire faiblement ventilé
Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le document "Algorithmes COMFIE.pdf" qui est disponible dans Menu démarrer > Programmes > Izuba Energies > DocumentationYves_M a écrit :Quelle est cette résistance superficielle?
Il y est indiqué :
"Si un plancher est situé sur un vide sanitaire ventilé, la valeur de hext est 6,25 W/(m2.K) pour une émissivité de 0,9 et 3,33 W/(m2.K) pour une émissivité nulle. Dans tous les cas, une interpolation est effectuée pour les autres valeurs de l'émissivité."
Non, ce n'est pas possible car le moteur de calcul de STD est beaucoup plus précis que la RT2012 et n'utilise pas le U des parois. En effet, en STD, le calcul est fait pour chaque couches qui constitue la composition.Yves_M a écrit :Et surtout, maintenant que l'on a accès a un niveau de détail plus important pour la saisie en RT, est-ce qu'il serait possible de transposer ce mode de saisie sur la STD, pour calculer le U équivalent en fonction des différents paramètres?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: vide sanitaire faiblement ventilé
C'est noté. Cette résistance est-elle bien prise en compte dans le U de la synthèse excel des parois exportable depuis l'onglet bâtiment? Autrement dit peut-on se fier à cette synthèse pour identifier de manière rapide les sources de déperditions les plus importantes?Régis a écrit : Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le document "Algorithmes COMFIE.pdf" qui est disponible dans Menu démarrer > Programmes > Izuba Energies > Documentation
Il y est indiqué :
"Si un plancher est situé sur un vide sanitaire ventilé, la valeur de hext est 6,25 W/(m2.K) pour une émissivité de 0,9 et 3,33 W/(m2.K) pour une émissivité nulle. Dans tous les cas, une interpolation est effectuée pour les autres valeurs de l'émissivité."
J'en profite pour poser la même question dans le cas d'un terre-plein: y a t'il un moyen de voir quelle part de la chaleur est perdue en hiver par ce plancher?
De manière générale, comment cet échange est-il modélisé?
Dans le doc "algorithmes" je n'ai rien trouvé sur le plancher sur terre plein. J'ai vu un vieux sujet sur le forum mais les questions semblent être restées en suspens depuis 2013...
La FAQ aborde le sujet ici: http://docs.izuba.fr/fr/index.php/FAQ_P ... D_Comfie_1
Je ne comprends pas bien les explications. Par exemple ajouter une résistance de sol de 5 n'est pas la même chose que diviser par 5 le flux: dans le cas où le plancher a lui-même une résistance Rplancher, il faudrait multiplier par 1/(Rplancher +5).
Le passage sur les ponts thermiques n'est pas non plus très clair: s'agit-il des ponts thermiques définis par l'utilisateur ou de quelque chose ajouté en plus par pléiades?
Je crois que ça mériterait une petite clarification...
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: vide sanitaire faiblement ventilé
Oui.Yves_M a écrit :Cette résistance est-elle bien prise en compte dans le U de la synthèse excel des parois exportable depuis l'onglet bâtiment?
Cette synthèse a été créé pour proposer un Ubat indicatif pour faire un parallèle avec la RT2005.Yves_M a écrit :Autrement dit peut-on se fier à cette synthèse pour identifier de manière rapide les sources de déperditions les plus importantes?
Attention : le Ubat est calculé en prenant en compte la surface de paroi en contact avec l'extérieur. Dans le cas d'un plancher en contact avec le sol, le U x Surface = 0
Cette Ubat ne considère donc pas les déperditions par le sol.
Vous disposez aujourd'hui du module de "chauffage" qui permet de calculer les déperditions suivant la norme EN12831. Ce module est bien plus intéressant pour identifier de manière rapide les sources de déperditions les plus importantes.
Pour ce faire :
- accédez au module via le bouton "chauffage"
- dans l'onglet "projet" cliquez sur "bâtiment"
- sur la droite de l'écran, cliquez sur l'onglet "détaillé"
Vous obtiendrez alors un camembert bien plus évocateur (utilisez les coches et la légende) pour obtenir différent affichages suivant votre convenance :
Comme indiqué juste au dessus, le plus rapide et le plus parlant est d'utiliser le module "chauffage".Yves_M a écrit :cas d'un terre-plein: y a t'il un moyen de voir quelle part de la chaleur est perdue en hiver par ce plancher?
Les explications concernant la prise en compte des échanges avec le sol sont effectivement disponibles dans la FAQ aborde le sujet ici: http://docs.izuba.fr/fr/index.php/FAQ_P ... D_Comfie_1Yves_M a écrit :comment cet échange est-il modélisé?
Voici ce que dit notre FAQ:Yves_M a écrit :Je ne comprends pas bien les explications. Par exemple ajouter une résistance de sol de 5 n'est pas la même chose que diviser par 5 le flux: dans le cas où le plancher a lui-même une résistance Rplancher, il faudrait multiplier par 1/(Rplancher +5).
Le coefficient d’échange avec le sol (à 10m), en supposant le sol sec, est fixé à un cinquième de la surface de la dalle. La résistance thermique de 10m de sol (avec une conductivité de 2) est de 5 (m2.K)/W, d’où un coefficient U de 1/5 en W/(m2.K), et le coefficient d’échange U.A (en W/K) est donc égal à 1/5 de la surface. C’est la valeur par défaut considérée dans Pleiades.
Ce que l'on décrit ici est le modèle de calcul en lui même : on considère la température du sol à 10m et que la résistance thermique de 10m de sol (avec une conductivité de 2) est de 5 (m2.K)/W.
Il s'agit des ponts thermiques définis par l'utilisateur.Yves_M a écrit :Le passage sur les ponts thermiques n'est pas non plus très clair: s'agit-il des ponts thermiques définis par l'utilisateur ou de quelque chose ajouté en plus par pléiades?
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: vide sanitaire faiblement ventilé
Merci pour ces infos!
Le bilan détaillé de l'onglet chauffage est en effet bien plus complet.
Pour l'échange avec le sol, j'avais mal compris la phrase j'ai cru que Pléiades divisait la surface du plancher bas par 5 dans le calcul.
En fait il ajoute au plancher défini par l'utilisateur une couche supplémentaire représentant les 10m de sol, qui a un coefficient d'échange UA = Surface du plancher * 0.2 W/m²K.
Cette couche est en contact avec la température à 10 m (constante), et n'a pas d'inertie en elle-même (un peu comme les coefficients h pour les parois sur extérieur). C'est bien ça?
Le bilan détaillé de l'onglet chauffage est en effet bien plus complet.
Pour l'échange avec le sol, j'avais mal compris la phrase j'ai cru que Pléiades divisait la surface du plancher bas par 5 dans le calcul.
En fait il ajoute au plancher défini par l'utilisateur une couche supplémentaire représentant les 10m de sol, qui a un coefficient d'échange UA = Surface du plancher * 0.2 W/m²K.
Cette couche est en contact avec la température à 10 m (constante), et n'a pas d'inertie en elle-même (un peu comme les coefficients h pour les parois sur extérieur). C'est bien ça?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: vide sanitaire faiblement ventilé
Oui, c'est bien ça.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: vide sanitaire faiblement ventilé
Bonjour,
Je reviens sur le vide sanitaire car j'ai du mal à comprendre.
J'ai un ensemble de bâtiments (2 R+3 et 1 R+8)sur vide sanitaire hourdis béton non isolé et très faiblement ventilé.
Je simule avec :
- vide sanitaire NI et émissivité=0.9 --> Besoins de chauffage = 505 MWh
- Vide sanitaire NI et émissivité=0 --> Besoins de chauffage = 460 MWh
- Terre-plein NI --> Besoins de chauffage = 409 MWh
Pour moi ces résultats ne représentent pas la réalité. On ne peux pas avoir 100 MWh (19%) de différence entre un TP et un VS surtout que les bâtiments ont plusieurs étages et donc l'influence du VS devrait être plus faible.
Qu'en pensez-vous?
Je reviens sur le vide sanitaire car j'ai du mal à comprendre.
Les transferts radiatifs et convectifs sont pris en compte dans un coefficient
global
Je ne comprends pas pourquoi les transfert radidatifs et convectifs sont pris en compte ensemble. Je ne comprends pas non plus en quoi l'émissivité, et seulement celle-ci, à un impact sur le hext (ci celui-ci représentent rayonnement+convection)."Si un plancher est situé sur un vide sanitaire ventilé, la valeur de hext est 6,25 W/(m2.K) pour une émissivité de 0,9 et 3,33 W/(m2.K) pour une émissivité nulle. Dans tous les cas, une interpolation est effectuée pour les autres valeurs de l'émissivité."
J'ai un ensemble de bâtiments (2 R+3 et 1 R+8)sur vide sanitaire hourdis béton non isolé et très faiblement ventilé.
Je simule avec :
- vide sanitaire NI et émissivité=0.9 --> Besoins de chauffage = 505 MWh
- Vide sanitaire NI et émissivité=0 --> Besoins de chauffage = 460 MWh
- Terre-plein NI --> Besoins de chauffage = 409 MWh
Pour moi ces résultats ne représentent pas la réalité. On ne peux pas avoir 100 MWh (19%) de différence entre un TP et un VS surtout que les bâtiments ont plusieurs étages et donc l'influence du VS devrait être plus faible.
Qu'en pensez-vous?
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 685
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: vide sanitaire faiblement ventilé
Bonjour,
Dans ce modèle, hext ne dépend pas uniquement de l'émissivité. Il dépend aussi de l'inclinaison de la paroi et de son exposition au vent.
Cordialement
C'est le modèle de COMFIE qui regroupe ces deux phénomènes à travers un coefficient unique. Cela permet une linéarisation des calculs.Mss a écrit :Je ne comprends pas pourquoi les transfert radidatifs et convectifs sont pris en compte ensemble. Je ne comprends pas non plus en quoi l'émissivité, et seulement celle-ci, à un impact sur le hext (ci celui-ci représentent rayonnement+convection).
Dans ce modèle, hext ne dépend pas uniquement de l'émissivité. Il dépend aussi de l'inclinaison de la paroi et de son exposition au vent.
Merci de nous envoyer votre projet pour analyse. La synthèse de résultats que vous présentez ici ne nous permet pas de nous prononcer.Mss a écrit :J'ai un ensemble de bâtiments (2 R+3 et 1 R+8) sur vide sanitaire hourdis béton non isolé et très faiblement ventilé.
Je simule avec :
- vide sanitaire NI et émissivité=0.9 --> Besoins de chauffage = 505 MWh
- Vide sanitaire NI et émissivité=0 --> Besoins de chauffage = 460 MWh
- Terre-plein NI --> Besoins de chauffage = 409 MWh
Pour moi ces résultats ne représentent pas la réalité. On ne peux pas avoir 100 MWh (19%) de différence entre un TP et un VS surtout que les bâtiments ont plusieurs étages et donc l'influence du VS devrait être plus faible.
Qu'en pensez-vous?
Cordialement
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES