Merci pour ce complément.
Par curiosité, des évolutions sont-elles prévues à court ou moyen terme à ce sujet ? Aussi bien pour la prise en compte des inter-réflexions solaires que pour les échanges en grande longueur d'onde.
Cela me semble important (particulièrement pour les inter-réflexions solaires) pour tout projet de conception d'un nouveau bâtiment dans un environnement urbain dense.
saisie multi-bâtiments
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: saisie multi-bâtiments
A court terme, non.
A moyens terme, pas pour l'instant.
Le problème est qu'une prise en compte aussi fine est techniquement difficile à réaliser et elle alourdirait énormément les temps de calculs.
A moyens terme, pas pour l'instant.
Le problème est qu'une prise en compte aussi fine est techniquement difficile à réaliser et elle alourdirait énormément les temps de calculs.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Spécialiste
- Messages : 57
- Inscription : 12 févr. 2014 16:55
- Localisation : Laboratoire de Gestion Energétique du Bâtiment - INES
Re: saisie multi-bâtiments
Effectivement cela compliquerait considérablement les calculs, idéalement il faudrait que l'utilisateur puisse choisir s'il veut ou non prendre en compte ces phénomènes, selon le but de l'étude.
Merci pour ces précisions !
Merci pour ces précisions !
Re: saisie multi-bâtiments
Bonjour,
Une petite question sur la saisie multi bâtiment et la génération des masques proches à partir des bâtiments voisins.
J'ai cliqué sur l'icône "créer les masques à partir des bâtiments voisins".
J'ai cependant un petit problème :
Mon bâtiment voisin est un bâtiment en L, avec différents niveau (une aile en rdc et une aile en r+1 avec 2 hauteurs de toitures différentes). Les masques générés n'ont pas l'air de tenir compte de ces différences de hauteurs et alcyone me créé un gros bloc avec pour hauteur unique la hauteur maxi de mon bâtiment.
Je trouve l'approximation bien sommaire, et je cherche donc un moyen de modifier les hauteurs de ces masques... Mais je n'ai pas trouvé. Une solution ?
EDIT : J'ai trouvé... Il faut redéfinir les hauteurs de masques "pièce à pièce" avec l'onglet définir cette pièce comme masque proche...
Une petite question sur la saisie multi bâtiment et la génération des masques proches à partir des bâtiments voisins.
J'ai cliqué sur l'icône "créer les masques à partir des bâtiments voisins".
J'ai cependant un petit problème :
Mon bâtiment voisin est un bâtiment en L, avec différents niveau (une aile en rdc et une aile en r+1 avec 2 hauteurs de toitures différentes). Les masques générés n'ont pas l'air de tenir compte de ces différences de hauteurs et alcyone me créé un gros bloc avec pour hauteur unique la hauteur maxi de mon bâtiment.
Je trouve l'approximation bien sommaire, et je cherche donc un moyen de modifier les hauteurs de ces masques... Mais je n'ai pas trouvé. Une solution ?
EDIT : J'ai trouvé... Il faut redéfinir les hauteurs de masques "pièce à pièce" avec l'onglet définir cette pièce comme masque proche...
-
- Spécialiste
- Messages : 57
- Inscription : 12 févr. 2014 16:55
- Localisation : Laboratoire de Gestion Energétique du Bâtiment - INES
Re: saisie multi-bâtiments
Bonjour,
Lorsque je vous ai interrogé en avril dernier (voir posts précédents) sur la prise en compte des échanges radiatifs dans Pleiades, vous m'avez confirmé que "pour le calcul des apports solaires, le logiciel prend en compte l’albédo du sol (et donc la réflexion du sol)."
Lorsque des masques proches sont modélisés autour du bâtiment étudié, est ce que Pleiades prend en compte la diminution des apports solaires (venant de la réflexion du rayonnement solaire direct sur le sol) due aux ombres portées par ces masques sur le sol, et si oui de quelle façon ?
Même question pour les ombres portées sur le sol par le bâtiment lui-même.
Lorsque je vous ai interrogé en avril dernier (voir posts précédents) sur la prise en compte des échanges radiatifs dans Pleiades, vous m'avez confirmé que "pour le calcul des apports solaires, le logiciel prend en compte l’albédo du sol (et donc la réflexion du sol)."
Lorsque des masques proches sont modélisés autour du bâtiment étudié, est ce que Pleiades prend en compte la diminution des apports solaires (venant de la réflexion du rayonnement solaire direct sur le sol) due aux ombres portées par ces masques sur le sol, et si oui de quelle façon ?
Même question pour les ombres portées sur le sol par le bâtiment lui-même.
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: saisie multi-bâtiments
Bonjour,
Non, l'albédo n'est pas affecté par les masques.
Cordialement.
Non, l'albédo n'est pas affecté par les masques.
Cordialement.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues