Bonjour,
quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème:
en fait dans mon projet j'ai une zone avec surchauffe T°max 36° et puissance de chauff 6200W avec une ventilation DF,
ensuite j'ai rajouter une ventilation interne de cette zone vers le dégagement par la porte quand il fait chaud dans la zone dans le but de baisser la surchauffe et les résultats montre que la T°max à baissée de 36° à 35° par contre la puiss de chauff à chutée de 6200W à 10W
sachant que le dégagement n'est pas ventilé et sa température T°moyenne est de 20.38° et sans ventilation, est ce j'ai manqué quelque chose dans ma saisie?
merci d'avance
ventilation interne
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5191
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: ventilation interne
Cela est très bizarre...jacques14 a écrit :la puiss de chauff à chutée de 6200W à 10W
Vous pouvez me transmettre les deux saisie Pleiades correspondes pour analyse.
Remarque :
Comme indiqué ici dans le manuel :
COMFIE ne calcule pas (encore) la pression de l'air dans les pièces.
Cette ventilation (par porte) est donc calculée dans des conditions de pressions égales pour les deux pièces. Si la porte ouverte génère des mouvements d'air, alors il faut plutôt utiliser une ventilation interne forcée (qui remplacera alors cette ventilation par une porte).
Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: ventilation interne
merci bcp
en fait j'ai pas renseigner le scenario de température, dsl
en fait j'ai pas renseigner le scenario de température, dsl