Scénario annuelle de ventilation

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Thomas Guyot
Confirmé
Messages : 18
Inscription : 08 janv. 2008 10:17

Scénario annuelle de ventilation

Message par Thomas Guyot » 05 juin 2008 11:01

Bonjour,

Je souhaiterais savoir s'il est possible d'enlever la récupération d'énergie sur le scénario de ventilation annuelle pendant une certaine période.

Par exemple :

- En hiver, je mets ma récupération d'énergie,

- En été, je bipasse ma récupération d'énergie pour profiter du rafraichissement par renouvellement d'air neuf.

Pour celà, il faudrait intervenir au niveau du scénario hebdomadaire, pour mettre ou pas un coefficient de récupération sur l'énergie.

Cordialement.


Thomas GUYOT

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 05 juin 2008 11:16

Vous pouvez jouer sur le débit.

Faire une récupération de 80% de la chaleur est totalement équivalent à n'envoyer que 20% du débit en ventilation externe.

Du coup, vous pouvez faire une ventilation à débit réduit durant l'hiver et avec le débit réel l'été.

Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Répondre