Bonjour,

je travaille sur un projet de rénovation d'une école. Les menuiseries doivent être changées et intégrer des grilles d'entrée d'air. Pour la simulation sous Pleiades, dois-je saisir un scénario de ventilation avec un débit égal au débit des modules d'entrées d'air, ou bien ne rien rentrer? Cela influe-t-il sur les besoins en chauffage?

Cordialement

Géraldine

ECEIE
Spécialiste
Messages : 57
Enregistré le : 18 juil. 2007 13:23

Message par ECEIE » 24 juin 2008 15:20

si les menuiseries possédent des entrées d'air, c'est qu'il doit y avoir un système d'extraction simple flux.

pour le prendre en compte il suffit "juste" de simuler une ventilation externe avec la valeur de débit extraite par le groupe mis en oeuvre
voila

Avatar du membre
Renaud
Administrateur
Messages : 1102
Enregistré le : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 25 juin 2008 17:15

Oui, c'est cela.