Bonjour,
Je cherche à simuler l'extraction naturelle par un atrium d'une surventilation estivale. Chaque pièce (d'orientation, d'apports internes et de volume différents) reçoit un débit différent par insufflation mécanique puis l'air est évacué par les portes vers l'atrium.
Dans l'onglet ventilation interne, toutes les ventilations qui donnent dans l'atrium sont automatiquement identiques (si on en modifie une toutes les autres sont modifiées de même). Ne reçoit-il donc que le débit d'une seule ventilation?
Y-a-t'il une solution simple (à part séparer l'atrium en un nombre de zones égal au nombre de pièces attenantes) pour que l'atrium reçoive le débit total de surventilation?
Merci
Rémy Frapa
Ventilation interne de plusieurs zones vers une seule
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Bonjour,
Les ventilations vers l'atrium utilisent toutes le même scénario, mais il est possible en revanche de ne pas tenir compte du débit du scénario et de définir un débit différent pour chacune d'elle.
Meilleures salutations
Les ventilations vers l'atrium utilisent toutes le même scénario, mais il est possible en revanche de ne pas tenir compte du débit du scénario et de définir un débit différent pour chacune d'elle.
Meilleures salutations
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues