Bonjour,
Je travaille sur un projet où nous souhaitons effectuer de la ventilation naturelle dans la "rue intérieure" de notre bâtiment. Celui-ci s'élève sur 3 niveaux et cette rue intérieure est un grand volume allant du RDC au R+2, avec des escaliers et des passerelles permettant de desservir les 3 étages.
Nous souhaitons mettre en œuvre un système de ventilation naturelle avec tirage thermique. L'extraction d'air se fera via des châssis ouvrants au niveau d'édicules en toiture tandis que l'entrée d'air se fera via des entrées d'air sous des bancs au RDC. Avant d'entrée dans la "rue intérieure", l'air neuf sera véhiculé sous le bâtiment afin de profiter de l'inertie du sol (sorte de puits canadien).
Est-il possible de modéliser ce genre de système avec le calcul aéraulique de Pléiades?
Calcul aéraulique - Tirage thermique - Puits canadien
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- Stephane_T
- Administrateur
- Messages : 685
- Inscription : 28 janv. 2013 09:27
- Localisation : IZUBA énergies
Re: Calcul aéraulique - Tirage thermique - Puits canadien
A priori, ce serait possible à trois limitations près :
- le couplage du calcul aéraulique avec le puits climatique serait possible... s'il était interfacé. Or actuellement ce n'est pas le cas.
- Le modèle de puits climatique de COMFIE n'est pas prévu pour fonctionner en ventilation naturelle. Son débit de ventilation doit être indiqué par l'utilisateur.
- pour votre grand volume, COMFIE ne peut pas modéliser la stratification de l'air (en particulier dans le cas où la ventilation naturelle n'est pas activée)
- le couplage du calcul aéraulique avec le puits climatique serait possible... s'il était interfacé. Or actuellement ce n'est pas le cas.
- Le modèle de puits climatique de COMFIE n'est pas prévu pour fonctionner en ventilation naturelle. Son débit de ventilation doit être indiqué par l'utilisateur.
- pour votre grand volume, COMFIE ne peut pas modéliser la stratification de l'air (en particulier dans le cas où la ventilation naturelle n'est pas activée)
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Calcul aéraulique - Tirage thermique - Puits canadien
Bonjour,
Je travaille sur un projet similaire à celui de nell.
Les améliorations mentionnées dans la réponse de Stéphane ont-elles été intégrées à Pléiades depuis ?
Je travaille sur un projet similaire à celui de nell.
Les améliorations mentionnées dans la réponse de Stéphane ont-elles été intégrées à Pléiades depuis ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Calcul aéraulique - Tirage thermique - Puits canadien
Le logiciel ne gère toujours pas la stratification de l'air.
Le puits climatique est maintenant disponible en STD via le calcul aéraulique (saisie détaillée).
Le puits climatique est maintenant disponible en STD via le calcul aéraulique (saisie détaillée).