Courbes de température élévées

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

aimeric600
Novice
Messages : 3
Inscription : 09 févr. 2016 19:47

Courbes de température élévées

Message par aimeric600 » 26 févr. 2016 15:06

Bonjour,

Quand j'ai lancé ma simulation STD, je vais dans les graphiques et j'affiche les courbes de température de la semaine la plus chaude. Le problème est que les température sont très élevées dans toutes les pièces qui dépassent les 30°C. Pourtant j'ai bien fais mes scénarios d’occultation.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Courbes de température élévées

Message par Régis » 26 févr. 2016 15:29

Il va vous falloir analyser les résultats pour déterminer l'origine des surchauffes :
- comparer les apports solaires avec et sans occultation;
- comparer les résultats avec et sans apports solaires;
- comparer les résultats avec et sans gains internes;
- vérifier vos ventilations et voir leurs influences (notamment si il y a une VMC DF avec by-pass);
- vérifier vos infiltrations d'air.

Heureusement la STD sert à ça :wink:
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

aimeric600
Novice
Messages : 3
Inscription : 09 févr. 2016 19:47

Re: Courbes de température élévées

Message par aimeric600 » 26 févr. 2016 15:45

Comme je suis novice dans le logiciel, il y a t-il un moyen pour faire cela sans avoir besoin de retourné sur alcyone puis ensuite re lancer une simulation a chaque fois ?
la maison ne dispose pas de ventilation. A par la ventilation naturel que je n'ai pas mis dans le projet.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Courbes de température élévées

Message par Régis » 26 févr. 2016 16:25

Oui, vous pouvez faire cela dans Pleiades.
Le manuel est disponible ici et le §4 disponible ici devrait déjà vous apporter un certain nombre de réponses.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

aimeric600
Novice
Messages : 3
Inscription : 09 févr. 2016 19:47

Re: Courbes de température élévées

Message par aimeric600 » 26 févr. 2016 18:17

En effet quand je coche la case désactiver les gains internes, j'ai une baisse de température de 4°C.
Ensuite je n'avais aucun scénario de ventilation : Sur alcyone j'ai donc ajouter un scénario de sur-ventilation été pour les pièces choisies.
J'ai fais une simulation avec les gains internes et une sans et je ne comprend pas cette différence quand je regarde les courbes de température.
Les courbes représente une journée dans la salle de jeux pour un 6 août. La courbe rouge représente la simulation sans les gains internes et la verte avec les gains internes. Sur la courbe verte il y a aussi une baisse immédiate de la température et je ne sais pas a quoi c'est du.
Pièces jointes
courbe.png

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Courbes de température élévées

Message par Régis » 29 févr. 2016 09:54

Il semble donc que cela soit lié aux gains internes : occupation et puissances dissipées.
Je vous invite donc à regarder de plus près ces scénarios et à lancer par exemple une simulation avec la chaleur humaine paramétrée à 0 pour voir la part de celle-ci.
2016-02-29_09h53_18.png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Courbes de température élévées

Message par Renaud » 03 mars 2016 14:23

aimeric600 a écrit :Ensuite je n'avais aucun scénario de ventilation : Sur alcyone j'ai donc ajouter un scénario de sur-ventilation été pour les pièces choisies.
J'ai fais une simulation avec les gains internes et une sans et je ne comprend pas cette différence quand je regarde les courbes de température.
En dehors de la surventilation, avez-vous mis un minimum de ventilation en continu correspondant aux infiltrations ?
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Répondre