Erreur inconnue durant la création du fichier résultat

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Renaud, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis

Répondre
Dorene
Novice
Messages : 1
Enregistré le : 26 avr. 2016 10:42

Erreur inconnue durant la création du fichier résultat

Message par Dorene » 26 avr. 2016 14:36

Bonjour,

J'utilise un projet créé avec la version 3.5.7.2 de Pleiades dans la version 3.6.0.2.

Avec la nouvelle version, la simulation s'effectue lorsque le projet ne contient pas de panneaux photovoltaïques. Dès lors que je les ajoute, la simulation s'interrompt et Pleiades m'affiche:
" Erreur inconnue durant la création du fichier résultat"

Le système photovoltaïque composé de 12 panneaux est en multi-cristallin, l'onduleur utilisé est un Sunny Boy SB 3000 TL et le type d'intégration utilisé est la "surimposition".
En modifiant le type d'intégration par "toiture-terrasse" ou "intégré dans le mur", la simulation s'effectue correctement.

Je ne comprends pas pourquoi cette erreur apparait alors que dans l'ancienne version (3.5.7.2), la simulation fonctionne.

Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de problème?

Je vous remercie.

Cordialement.

Avatar du membre
Renaud
Administrateur
Messages : 1092
Enregistré le : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Erreur inconnue durant la création du fichier résultat

Message par Renaud » 26 avr. 2016 14:39

Envoyez nous votre projet afin que nous regardions ce qui ne fonctionne plus.
Il y a eu de grosses modernisation du code dans Comfie, cela pourrait avoir introduit un bug.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
4 rue de Dublin, parc Aquatechnique
34200 Sète

Avatar du membre
Stephane_T
Administrateur
Messages : 369
Enregistré le : 28 janv. 2013 09:27
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Erreur inconnue durant la création du fichier résultat

Message par Stephane_T » 28 avr. 2016 11:45

La version 3.6.1.0 corrige un bug concernant le PV (PV en surimposition). Je vous invite à mettre à jour votre logiciel pour profiter de cette correction.
Stéphane Thiers
Ingénieur R&D
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre