rafraichissement adiabatique
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
rafraichissement adiabatique
Bonjour,
Devant mettre en place un rafraichissement adiabatique indirect via une CTA DF sur un projet, je m'interroge sur la meilleur méthode pour l'intégrer en std.
Après consultation de l'équipe d'Izuba, l'une des options serait d'utiliser l'humidification dans une centrale de type DAC.
Avez vous déjà utilisé cette méthode et comment avez vous défini vos caractéristiques ?
Une autre méthode est-elle envisageable ?
Merci !
Devant mettre en place un rafraichissement adiabatique indirect via une CTA DF sur un projet, je m'interroge sur la meilleur méthode pour l'intégrer en std.
Après consultation de l'équipe d'Izuba, l'une des options serait d'utiliser l'humidification dans une centrale de type DAC.
Avez vous déjà utilisé cette méthode et comment avez vous défini vos caractéristiques ?
Une autre méthode est-elle envisageable ?
Merci !
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: rafraichissement adiabatique
En effet, cela correspond à que l'on trouve ici :
La page correspondante du manuel est disponible ici.
La page correspondante du manuel est disponible ici.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: rafraichissement adiabatique
Après vérification, il apparait finalement que cette option n'est pas la bonne dans la mesure ou l'humidificateur ne fonctionne que pendant la saison de chauffage.
Sans compter que cela entraine une humidification importante du flux d'air entant dans le bâtiment, avec une gestion de consigne qui n'est pas adaptée à ce qui ce passe dans le cadre d'un rafraichissement adiabatique indirect.
Dommage !
Sans compter que cela entraine une humidification importante du flux d'air entant dans le bâtiment, avec une gestion de consigne qui n'est pas adaptée à ce qui ce passe dans le cadre d'un rafraichissement adiabatique indirect.
Dommage !
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: rafraichissement adiabatique
En effet, dans la version actuelle du logiciel (3.6.7), le rafraichissement adiabatique ne peut pas être pris en compte de manière cohérente, même en passant par la fonction "humidificateur".
Cette fonction permet à l'utilisateur de fixer la consigne d'humidification en kg eau / kg d'air sec (mais pas à une consigne d'humidité de la pièce).
De plus cet "humidificateur" ne fonctionne qu'en période de chauffage.
Voir ici dans le manuel.
Cette fonction permet à l'utilisateur de fixer la consigne d'humidification en kg eau / kg d'air sec (mais pas à une consigne d'humidité de la pièce).
De plus cet "humidificateur" ne fonctionne qu'en période de chauffage.
Voir ici dans le manuel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: rafraichissement adiabatique
Bonjour,
Est-ce qu'il y a du nouveau sur cette question de prise en compte du rafraîchissement adiabatique ?
Est-ce qu'il y a du nouveau sur cette question de prise en compte du rafraîchissement adiabatique ?
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: rafraichissement adiabatique
Oui, une amélioration en ce sens est en cours de test et devrait être disponible dans la prochaine mise à jour du logiciel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: rafraichissement adiabatique
Décidément c'est Noël
Re: rafraichissement adiabatique
C'est clair!!
Elle va être attendue avec impatience cette mise à jour
Elle va être attendue avec impatience cette mise à jour
Yannick PINEAU
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA
"L'heure n'est plus à la croissance sans conscience"
Thermicien et Infiltromètre
EfficééA