Page 1 sur 1

shadow box

Publié : 15 mars 2017 11:28
par arbor-sens
bonjour,
je travaille sur un projet où les architectes ont dessiné des façades avec des "shadow box".
principe (extérieur vers intérieur) = une vitre / une lame d'air / un panneau sandwich isolant
la "shadow box" est associée à une menuiserie, elle est située au-dessus (voir perspective ci-jointe).

avez-vous une idée de la manière dont on peut saisir ce type de paroi?
j'ai pensé à une menuiserie toute hauteur avec un panneau opaque sur la partie "shadow box" mais je ne sais pas si cela peut marcher.

cordialement
Claire SIMONET

Re: shadow box

Publié : 15 mars 2017 12:36
par Régis
Le logiciel n'est effectivement pas en mesure de prendre cela en compte de façon parfaite.
L'idée de saisir une menuiserie toute hauteur avec un panneau opaque sur la partie "shadow box" me semble être la meilleure solution.

Re: shadow box

Publié : 15 mars 2017 12:47
par arbor-sens
bonjour,
merci de votre retour.
pour calculer le pourcentage de partie opaque, on divise la surface de paroi opaque par la surface totale de la baie? ou le calcul est plus subtil que cela? (il faut tenir compte des 71% de vitrage de la baie recommandés)

cordialement
Claire SIMONET

Re: shadow box

Publié : 15 mars 2017 13:01
par Régis
arbor-sens a écrit :pour calculer le pourcentage de partie opaque, on divise la surface de paroi opaque par la surface totale de la baie?
Oui.

Re: shadow box

Publié : 24 août 2018 16:29
par arbor-sens
bonjour,
j'ai un autre projet avec le même type de paroi (voir schéma en coupe joint).
pour être plus juste thermiquement, je pense saisir la partie vitrée+lame d'air de la shadow box comme une pièce fictive et l'isolant dans la façade de la pièce existante.
cela va rajouter une pièce pour chaque baie en façade mais pas pour les parties pleines, cela peut poser problème?

Cordialement
Claire SIMONET

Re: shadow box

Publié : 31 août 2018 11:17
par Régis
arbor-sens a écrit : 24 août 2018 16:29 cela va rajouter une pièce pour chaque baie en façade mais pas pour les parties pleines, cela peut poser problème?
Non.