Bonjour ;
J'ai comme projet le remplacement d'une chaudière fioul d'une puissance de 30 kW (haute température 60°C)par une pompe a chaleur ( basse température 35°C) sans changer les radiateurs en fonte -je sais que c'est impossible mais je veux le justifier -.
En lançant la simulation sans systèmes pour voir les déperditions , et la puissance de chauffage nécessaire je trouve ça
La puissance ici de 23 Kw
la Pac air eau dont je dispose est de 9.45kW pour un régime de température de -7/35 °C
donc elle vas pas être suffisante pour chauffer.
Ce que je comprend pas c'est quand je lance une simulation avec systèmes , on m'affiche une longeur de sous dim de 140 h ( je pense que ce le nombre d'heures où la Pac ne peux pas atteindre les besoins ) et je pense que ça doit etre plus que 140 h ...
Mais pour voir plus de détails dans les graphes experts , je trouve que le rendement du chauffage et de 300% !!
et aussi la puissance fournie par le chauffage est très supérieure à la puissance nominale de la Pac
Je suis totalement perdu , j’espère que vous avez compris mon soucis
En plus , est ce que sur Pleiade , je peux faire la différence entre des radiateurs à basse et à haute température ?
Merci d'avance
remplacement d'une chaudière a fioul par une Pac air eau
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
-
- Novice
- Messages : 2
- Inscription : 17 avr. 2019 08:53
Re: remplacement d'une chaudière a fioul par une Pac air eau
Bonjour,
Effectivement les 140h de sous dimensionnement correspondent au nombre d'heures où le générateur n'arrive pas à assurer le service attendu (ici atteindre la consigne de température).
Le rendement de 300% vient du fait que vous utilisez une PAC qui a un COP supérieur à 3.
La puissance de chauffage fournie par la PAC est supérieure à celle qu'elle absorbe : c'est normal, ici encore le COP entre en jeu (se renseigner sur ce qu'est un COP si jamais).
Non pas de différence au niveau de l’objet émetteur : prendre "émetteurs muraux rayonnants", ensuite dans l'arborescence STD du projet, décrire les températures des régimes d'eau.
En espérant avoir pu vous aider
Cdt
Effectivement les 140h de sous dimensionnement correspondent au nombre d'heures où le générateur n'arrive pas à assurer le service attendu (ici atteindre la consigne de température).
Le rendement de 300% vient du fait que vous utilisez une PAC qui a un COP supérieur à 3.
La puissance de chauffage fournie par la PAC est supérieure à celle qu'elle absorbe : c'est normal, ici encore le COP entre en jeu (se renseigner sur ce qu'est un COP si jamais).
Non pas de différence au niveau de l’objet émetteur : prendre "émetteurs muraux rayonnants", ensuite dans l'arborescence STD du projet, décrire les températures des régimes d'eau.
En espérant avoir pu vous aider
Cdt