Bonjour,
J'ai besoin de comprendre l'affichage des puissances dans les résultats STD.
D'après ce que j'ai pu lire, il s'agit ni plus ni moins que des déperditions ?
Elles tiennent compte des pertes parois et ventil donc ?
Sur le projet sur lequel je travaille, le résultat des puissances ne me parait pas cohérent.
J'ai une partie rénovée et une extension neuve pour une surface total de 256m².
Or avec la puissance affichée, j'arrive à un ratio d'environ 76 W/m².
La partie réno étant largement dans les performances d'un bbc réno et l'extension voulant se rapprocher le plus possible du passif ( 26 cm en mur ossature bois dont 12cm en ITE, menuiseries avec U de 0.85, rampants 28cm ).
Qu'est ce qui peut pécher : des pièces grandes hauteur avec isolation jusqu'au faitage ? un vmc DF performante mais bcp de débit car la configuration en chambres d'hotes entraine bcp plus de sdb par rapport à du logement classique ?
Et je me demande aussi s'il y a un tableau ou il serai possible par exemple de voir quel pourcentage est associé à quelle situation : pertes parois, menuiseries, pont thermiques, vmc ect..)
Merci de m'éclairer si possible
Interpretation des Puissances
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
Interpretation des Puissances
Magali, bureau d'études ECIE, 35
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Interpretation des Puissances
Oui, on peut dire cela, même si on peut avoir des déperditions sans avoir de consigne de température et donc sans avoir de puissance appelée.
Oui.
Oui, tout cela.... mais c'est l'ensemble des hypothèses de calculs qui sont responsables des résultats obtenus.
Il vous faut donc utiliser la STD comme outil d'analyse en lançant différentes variantes et en analysant les différents résultats ainsi obtenus. Aidez-vous également des graphiques experts pour mieux comprendre ce qu'il se passe en fonction des différents contextes.
Non, en STD le logiciel ne permet pas cela de par la méthodologie de calcul.
Il est cependant possible de faire différentes variantes pour voir la part des différents phénomènes dans les résultats obtenus. On peut par exemple lancer un calcul avec et sans apports solaires pour connaitre la part des besoins "économisés" grâce aux apports solaires.
Il est également possible d'obtenir cette répartition en statique via le module de dimensionnement de chauffage.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Interpretation des Puissances
Il me semblait que ce que sortait le module STD au niveau des puissances n'étaient justement pas les déperditions ?
Pour moi, ce module sort la puissance nécessaire pour combler les besoins (exemple : puissance énorme si je passe d'une consigne 10°C à une consigne 24°C en 1 heure), ce qui n'a rien à voir avec le calcul de déperditions qui est lui normé et effectué en statique, pour lequel il faut (ou non d'ailleurs) rajouter une surpuissance ? J'ai tout faux ?
Nicolas Verneuil
NVT conseil
NVT conseil
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Interpretation des Puissances
Non, c'est bien ça.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Re: Interpretation des Puissances
Est-ce que vous pouvez préciser ce qui empêche d'avoir ce détail dans la méthodologie de calcul de Pléiades ? Il me semble que dans Trnsys on peut avoir ce détail sur une STD.Non, en STD le logiciel ne permet pas cela de par la méthodologie de calcul.
- olivir
- Mythique
- Messages : 2537
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Re: Interpretation des Puissances
Simplement parce que Pléiades ne calcule pas les flux de chaleur à travers les parois, cf. l'aveu de Stéphane ici.
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Re: Interpretation des Puissances
Ok merci, il me semblait bien que ça avait à voir avec la réduction du modèle.