Ventilation naturelle par ouverture des fenêtres

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

Avatar de l’utilisateur
NicolasV
Spécialiste
Messages : 50
Inscription : 24 mai 2018 17:06

Ventilation naturelle par ouverture des fenêtres

Message par NicolasV » 18 nov. 2019 13:56

Bonjour, après recherche sur le forum je n'ai pas trouvé de réponse (récente) à la question que je me pose.

Je cherche à modéliser au plus juste la ventilation naturelle par ouverture des fenêtres dans un espace de type lycée. Ce paramétrage est important pour moi d'un point de vue besoin/consommation (hivernale donc), le confort d'été ne m'importe pour l'instant pas. J’essaye donc de modéliser l'ouverture de fenêtre effectuée par les lycéens / prof en intercours pour éviter que "ça sente le fauve" :D

Pour ce faire, je passe par l'ouverture des fenêtres sur lesquelles j'ajoute un scénario d'ouverture de fenêtre. J'ai utilisé deux méthodes qui me donnent évidement des résultats différents :
- Soit j'affecte une ouverture à 100% du ratio d'ouverture sur une heure dans la journée
- Soit je considère une ouverture de 5 minutes par heure ( = 8% d'une heure). J'affecte donc 8% d'ouverture sur toute la durée d'utilisation des salles de cours.

J'ai l'impression qu'aucune des deux n'est vraiment idéale... Et je souhaite approcher le phénomène au plus proche (enjeu de garantie de performance derrière tout ça, évidement). Le problème ici est pour moi le pas de temps horaire du logiciel, qui me pousse à faire un équivalent d'ouverture 5 minutes par heure pour modéliser le phénomène, or je sais bien qu'indiquer un scénario ou je laisse ouvert 8% sur la journée n'est pas du tout équivalent à ouvrir 5 minutes puis refermer. En effet, dans le deuxième cas, on vidange l'intégralité de l'air de la pièce, sans pour autant refroidir les parois, la perte énergétique est donc minime par rapport à ma modélisation, qui me semble par conséquent défavorable....

Je ne sais pas quelle méthode privilégier et j'aimerai votre avis / retour d'expérience !

Merci :)
Nicolas Verneuil
NVT conseil

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Ventilation naturelle par ouverture des fenêtres

Message par Régis » 04 déc. 2019 11:37

Vous soulevez là un point important.
Il s'agit effectivement d'une limite du logiciel.
En effet, celui-ci réclame une saisie au pas de temps horaire et donne des résultats également heure par heure.
Le logiciel ne permet donc pas de saisir 5mn d'ouverture à 100% par heure.
Dans ce cas, la seule chose que l'on puise faire est effectivement de considérer un équivalent d'ouverture sur une heure à 8%.

La solution de considérer une ouverture à 100% du ratio d'ouverture sur une heure dans la journée me parait moins bonne (d’ailleurs les résultats dépendront de l'heure de la journée choisie).
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre