Bonjour,

Il m'arrive parfois de m'aperçevoir alors que j'ai transféré les données d'alcyone dans pleïades, que je me suis tromper dans la saisie des zones.

Est-il possible depuis pleïades de changer l'attribution de la zone à un local ?

Cordialement.


Thomas GUYOT

Avatar du membre
olivir
Légendaire
Messages : 1921
Enregistré le : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 28 nov. 2008 17:59

Bonjour,

Oui c'est possible en se servant de l'espace d'accueil "Pièces" dans "Zones thermiques" :

Image

Ah ben tiens j'avais déjà fait une capture ici : http://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php ... r+pi%E8ces

La zone d'accueil initiale garde dans son nom le nom de la pièce après son déplacement.
La zone d'accueil après déplacement a d'origine un nom du style "ZONE 11" mais c'est modifiable.
Olivier Martinez