Bonjour,
J'ai un soucis concernant les besoins d'un bâtiment de bureaux.
J'ai dessiné ce bâtiment (bureaux std) sous Alcyone en délimitant des zones (Nord, Sud, Est, Ouest, etc.).
Je l'ai explorté sous Pléiades et intégré des scénarios de fonctionnement.
Démarche normale...
Mais quand j'ai lancer la simulation, j'ai obtenu un bâtiment n'ayant pour besoins de chaud 151 kWh/an (pour 8 000 m² en ile de France).
Donc à moins d'avoir découvers un procédé révolutionnaire d'économie d'énergie (je qui est fort peu probable), j'ai une erreur quelque part...
J'ai vérifier mon dessin, mes zones. Ré-exporté mon modèle, replacer mes scénarios, relancer des simulations, etc. Rien de neuf.
Merci de votre aide.
Pb de consommations (...)
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Et vous avez bien attribué des scénarios de chauffage et de ventilation partout où c'est nécessaire ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Et vous avez bien simulé durant l'hiver ?
Non, je ne vois pas, sans doute faudrait-il jeter un œil à votre projet...
Non, je ne vois pas, sans doute faudrait-il jeter un œil à votre projet...
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- olivir
- Mythique
- Messages : 2525
- Inscription : 06 juil. 2007 21:31
- Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
- Contact :
Une dernière idée : avez-vous vérifié l'échelle des plans sous Alcyone ?
Vous retrouvez bien sous P+C des surfaces cohérentes avec votre projet ?
Vous retrouvez bien sous P+C des surfaces cohérentes avec votre projet ?
Olivier Martinez ⋅ enerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo
- Renaud
- Administrateur
- Messages : 1139
- Inscription : 18 oct. 2006 17:01
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Les 3 principales causes de ce genre de problèmes sont :
- occupation trop importantes
- puissance dissipée trop importante
- absence de ventilation
Faite bien attention à ne pas créer un scénario d'occupation pour le projet et à ne pas l'affecter à chaque zone, sinon, vous aller multiplier le nombre d'occupants par celui de zone. Idem pour la puissance dissipée.
Si vous n'y arrivez toujours pas, envoyez nous votre projet.
Meilleures salutations.
- occupation trop importantes
- puissance dissipée trop importante
- absence de ventilation
Faite bien attention à ne pas créer un scénario d'occupation pour le projet et à ne pas l'affecter à chaque zone, sinon, vous aller multiplier le nombre d'occupants par celui de zone. Idem pour la puissance dissipée.
Si vous n'y arrivez toujours pas, envoyez nous votre projet.
Meilleures salutations.
Renaud Mikolášek