Message par arnaud » 12 oct. 2007 08:48

Bonjour, j'ai à modeliser un faux plafond constitué d'une plaque de placo, de 40cm de vide et de 20cm de béton...
J'ai voulu mettre une lame d'air mais la hauteur max est de 1.5 cm...
Est-ce possible de simuler ceci?
Je précise que le local situé au dessus est climatisé.
Merci

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 12 oct. 2007 10:39

Bonjour,

Oui il suffit de mettre une lame d'air d'paisseur > 1,5 cm.

Comme le dit si bien Renaud, à partir de 1,5 cm, les phénomènes convectifs dans la lame d'air sont les mêmes quelle que soit son épaisseur.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

arnaud
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 07 sept. 2007 13:37

Message par arnaud » 12 oct. 2007 10:47

ok, merci
c'est ce que j'avais fait par défaut mais une petite confirmation fait toujours plaisir

Rémy
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 06 juil. 2007 13:39
Localisation : Valence

Message par Rémy » 12 oct. 2007 14:14

Bonjour,
On néglige alors les déperditions du plénum vers l'extérieur par le mur. Or 40 cm cela représente plus de 10 % de la hauteur donc de la surface ce n'est donc pas négligeable.
Est-ce qu'il faut placer le faux-plafond au niveau du plancher?
Mais quel est alors l'effet de l'augmentation du volume de la pièce?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 12 oct. 2007 14:31

Rémy a écrit :Bonjour,
On néglige alors les déperditions du plénum vers l'extérieur par le mur. Or 40 cm cela représente plus de 10 % de la hauteur donc de la surface ce n'est donc pas négligeable.
On peut toujours dans ce cas là, rajouter un mini-niveau au projet et créer des pièces pour modéliser ces espaces.
Est-ce qu'il faut placer le faux-plafond au niveau du plancher?
Mais quel est alors l'effet de l'augmentation du volume de la pièce?
C'est à dire ? Je ne comprend pas bien.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Rémy
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 06 juil. 2007 13:39
Localisation : Valence

Message par Rémy » 19 oct. 2007 08:00

Bonjour,
Désolé pour cette réponse tardive.
Je reformule ma question : est-que l'on peut intégrer les 40 cm du plénum dans la hauteur du niveau (pour prendre en compte les déperditions vers l'extérieur) et modéliser le plénum avec une lame d'air > 1.5 cm?
Est-il nécessaire de le modifier dans C+P pour lui redonner sa valeur réelle (sans plénum)?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 19 oct. 2007 15:55

Oui, c'est une bonne solution, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de corriger dans Pleiades+Comfie ensuite.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Rémy
Confirmé
Messages : 11
Inscription : 06 juil. 2007 13:39
Localisation : Valence

Message par Rémy » 22 oct. 2007 11:40

La majoration du volume de la pièce n'a pas d'effets secondaires au niveau des résultats?

Avatar de l’utilisateur
Renaud
Administrateur
Messages : 1139
Inscription : 18 oct. 2006 17:01
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Message par Renaud » 23 oct. 2007 10:28

Si, mais la lame d'air dans le faux plafond est elle aussi chauffée et la température doit être assez proche de celle de la pièce, du coup, je pense que l'erreur est négligeable.
Renaud Mikolášek
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 rue Gine
34690 Fabrègues

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 21 oct. 2009 08:59

Dans ce cas là, on se dit qu'une fonction "Remplacer par" universelle serait intéressante.

On pourrait par exemple dire de remplacer la hauteur de toutes les parois verticales par la nouvelle valeur prenant en compte le plénum.

Il resterait plus qu'à modifier les volumes mais c'est moins rébarbatif, il y en a généralement beaucoup moins que des parois verticales.
Olivier Martinezenerco.free.fr
Ingénieur Conseil Indépendant
Ex-formateur partenaire d'Izuba Énergies
Membre du Réseau Aquitain de la Construction Paille et sociétaire ielo

Nico.Naud
Gourou
Messages : 443
Inscription : 09 sept. 2008 11:54
Contact :

Message par Nico.Naud » 21 oct. 2009 09:51

P+C a déjà intégré une fonction de ce type :
'Saisie multi-zone du bâtiment' (Ctrl+2) > Menu 'Outils' > Changer la hauteur.

Avatar de l’utilisateur
olivir
Mythique
Messages : 2525
Inscription : 06 juil. 2007 21:31
Localisation : Enerco Conseils - Aquitaine
Contact :

Message par olivir » 21 oct. 2009 12:06

Ah ben c'est idiot, je l'avais complètement loupé celui-là ! Merci Nicolas !

Bon, le "remplacer par" universel pourrait s'utiliser sur tout un tas de catégories différentes pour ma décharge :oops: