batiment grande hauteurs

Posez vos questions sur l'utilisation de la simulation thermique et énergétique dynamique

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Jean-Louis, Régis, Renaud

adrien
Novice
Messages : 1
Inscription : 29 juin 2010 12:53

batiment grande hauteurs

Message par adrien » 01 juil. 2010 08:17

Bonjour a tous,

Je suis ingénieur fluide dans un bureau d'etude spécialisé dans les batiments industriels et tertiaires. J'ai fait une formation chez vous il y a quelques mois déjà...

Depuis, nous voudrions tester pleiades sur des batiments de 14m de haut ayant une tres forte inertie.

J'ai effectué une simulation avec :
- une inertie modifié en fonction des produits stockés
- une prise en compte de la stratification grace a des enregistrement de t° effectué a 2m, 5m et 12m sur un batiment existant en partant comme hypothèse que pleiade effectuait un calcul a hauteur d'homme. (pour trouve les autres courbes ajout de 1° pour 5m et 2° pour 12m)

Je voudrais savoir quelle est le taux d'erreur en effectuant une simulation sur ces bases svp? juste d'un point de vue modèle bien entendu pas en saisie de données..

Si vous avez des conseils je suis également preneur bien entendu

En vous remerciant

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: batiment grande hauteurs

Message par Régis » 05 juil. 2010 10:57

Bonjour,

Pleiades+Comfie ne permet pas actuellement d'effectuer de modélisation dynamique sur un bâtiment tel que vous le décrivez.
En effet, les gradients thermiques fonction des hauteurs ne sont pas pris en compte dans un même volume.

La méthode que vous proposez permet donc d'obtenir des résultats mais dont la précision n'est pas déterminée.

Cordialement.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre