Page 1 sur 1

Vide sous plafond

Posté : 08 mars 2019 11:13
par jogocon
Bonjour,

Y a-t-il une façon d'ajouter une vide sous plafond si l'on veut exporter une projet tertiaire de revit vers pleiades bim? sachant que dans la guide de pleiades les plafonds ne sont pas censés a être limites des pièces.

Sur pleiades modeleur il y a cette option pour réduire le "volume éclairé".

Re: Vide sous plafond

Posté : 08 mars 2019 11:58
par Régis
Dans le Modeleur, le "Vide du faux plafond" permet de prendre en compte l'influence d'un faux plafond (qui n'aurait pas d'incidence thermique) pour les calculs d'éclairement. Pleiades BIM ne permet pas de faire de calcul d'éclairement, je ne vois donc pas l’intérêt de renseigner ce faux plafond.
maintenant, si ce faux plafond à une incidence thermique, il faut le modéliser soit directement comme un volume et une pièce, soit en l'incluant dans la composition.

Re: Vide sous plafond

Posté : 11 mars 2019 09:05
par jogocon
Ah très bien, je vois, j'ai donc une autre question,

J'ai regardé la RT (9.1.3.2.3 Locaux de bureaux des zones de bureaux) et d’après ce que j'ai compris la seul chose qui aura un impact c'est l'onglet "éclairage" dans chaque pièce et donc a priori le vide sous plafond n'as pas d'influence.

Je voulais vous demander si cette hypothèse étais bonne et si le vide sous plafond n'est utile que pour la STD ?

Re: Vide sous plafond

Posté : 11 mars 2019 11:49
par Régis
Le "Vide du faux plafond" n'a d'influence que pour les calculs d'éclairement de STD.
Ce vide n'a aucun impact sur les calculs de RT.

Re: Vide sous plafond

Posté : 13 mars 2019 07:59
par jogocon
Parfait! Merci!