Bonjour à tous,
Lorsque je fais mes déperditions avec le nouveau mode de ventilation j'obtiens des déperditions supplémentaires nommés "compensation d'extraction". Cela est du à l'équilibrage du bâtiment entre infiltration et ventilation ?
Je pensais que seul le module STD aéraulique prenait cela en compte.
Compensation extraction
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Expert
- Messages : 124
- Inscription : 30 nov. 2012 14:05
Compensation extraction
Sébastien
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Compensation extraction
Oui.Psi Thermique a écrit :Cela est du à l'équilibrage du bâtiment entre infiltration et ventilation ?
En effet, comme indiqué ici dans le manuel :
La compensation de l'extraction est calculée sur la base de l'ensemble des entrées d'air, perméabilité et des débits extraits et soufflés du bâtiment. Le bilan global des déperditions est ainsi finalisé uniquement lorsque tous les équipements de ventilation des pièces ont bien été définis.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES