Bonjour,
j'aimerais lever une ambiguïté qui me trotte depuis un moment.
Dans la capture ci-dessous,
on voit la température adjacente à mon plancher (contact "sol") qui est de 10°C. Cette température fait partie de celles définies par défaut en fonction du département et de l'altitude. Elle peut être modifié en décochant "par défaut" à la ligne "autres bâtiments".
Ça me paraît élevé comme température de contact pour une Text de base à -11°C.
J'ai tendance à vouloir la réévaluer à la baisse car dans ce calcul en particulier, la plupart de mes locaux sont en sous-sol sur terre-plein et avec des locaux mitoyens à T identique au-dessus. Mais je ne connais pas précisément la norme et je ne sais pas si c'est fondé.
Je n'arrive pas non plus à trouver d'informations sur des sites de thermique sur comment se définit cette température de sol.
Conclusion : faut-il vraiment chercher à modifier ce paramètre ou bien faire confiance à la valeur par défaut ?
Merci !
Température de sol
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Température de sol
Comme indiqué [urlhttp://docs.izuba.fr/fr/index.php/Chauffage_/_Projet_/_Pi%C3%A8ce#Temp.C3.A9ratures_mitoyennes]ici dans le manuel[/url] :
Pour les parois en contact avec le sol (ou terre plein), la conductivité est calculée suivant la norme EN12831 (§7.1.3).
- La prise en compte du coefficient fg2 des parois sur terre-plein aboutie au fait que les températures considérées pour les parois en *contact avec le sol sera celle fixée pour les "autres bâtiments".
- Le coefficient fg1 = 1,45
- Le coefficient GW = 1,00 puisqu'on considère que la distance entre la nappe phréatique éventuelle et la dalle de plancher est supérieure à 1 m.
La norme EN12831 est faite ainsi et je vous invite à la respecter via la saisie proposée par le logiciel.
Pour les parois en contact avec le sol (ou terre plein), la conductivité est calculée suivant la norme EN12831 (§7.1.3).
- La prise en compte du coefficient fg2 des parois sur terre-plein aboutie au fait que les températures considérées pour les parois en *contact avec le sol sera celle fixée pour les "autres bâtiments".
- Le coefficient fg1 = 1,45
- Le coefficient GW = 1,00 puisqu'on considère que la distance entre la nappe phréatique éventuelle et la dalle de plancher est supérieure à 1 m.
La norme EN12831 est faite ainsi et je vous invite à la respecter via la saisie proposée par le logiciel.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr
IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES
-
- Gourou
- Messages : 439
- Inscription : 27 mars 2014 09:42
Re: Température de sol
Ok, c'est bien reçu !
Merci bien !
Merci bien !