Bonjour à tous,
Pour le dimensionnement de clim d'une grande salle des fêtes (800m²), j'ai une hsfp de 2.8. J'ai une hauteur de sous plafond de 1m.
Logiquement je prends comme hauteur totale de mon bâtiment 3.80 pour faire mon bilan.
Cependant on peut aussi réaliser un espace tampon avec cet espace de faux plafond ? Je pense que les puissances vont baissées...
Qu'en pensez vous, que faites vous habituellement ?
Dim clim salle faux plafond
Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis
-
- Expert
- Messages : 124
- Inscription : 30 nov. 2012 14:05
Dim clim salle faux plafond
Sébastien
- Régis
- Administrateur
- Messages : 5190
- Inscription : 21 avr. 2010 08:47
- Localisation : IZUBA énergies
- Contact :
Re: Dim clim salle faux plafond
Si le faux plafond à uniquement un objectif estétique, alors on le néglige et on prend une HSP de 3.80m
Si le faux plafond à une influence thermique (un peu isolant et un minimum hermétique), alors on considère ce faux plafond de 1m comme un vrai étage.
Si le faux plafond à une influence thermique (un peu isolant et un minimum hermétique), alors on considère ce faux plafond de 1m comme un vrai étage.