Page 1 sur 1

Dimensionnement batterie froide

Publié : 17 avr. 2019 08:00
par Nsr seturec
Bonjour,

Afin de dimensionner la puissance de froid utile pour une batterie froide d'une CTA, je me demande s'il faut que j'intègre les apports d'air neuf (à 35°C) dans mon calcul de climatisation sachant que ces apports seront refroidit par la BF.

Merci par avance,

Re: Dimensionnement batterie froide

Publié : 17 avr. 2019 10:14
par Régis
Pour le calcul de dimensionner de froid, il est nécessaire de renseigner le systèmes de ventilations.
Si celui-ci dispose d'un prétraitement thermique, il sera bien pris en compte pour les calculs.
Ainsi, la puissance trouvée au niveau des pièces prendra bien en compte l'air soufflé avec sa quantité d'air neuf et le pré-traitement.

Attention : Le module de dimensionnement de froid permet de dimensionner les émetteurs des pièces, il ne permet pas de dimensionner la batterie froide du système de ventilation.
Ainsi, le résultat de dimensionnement des pièces reposent sur le paramétrage du système de ventilation (et donc de la quantité d'air neuf) et de la batterie froide.