Détail apport max bâtiment

Posez vos questions sur l'utilisation des modules de dimensionnement de chauffage ou de climatisation

Modérateurs : Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Détail apport max bâtiment

Message par Sebastien G6 » 09 juil. 2020 10:51

Bonjour,

Lors d'un dimensionnement en clim, le max bâtiment est donné en total seulement, il n'y a pas le détail du sensible et latent.

Comme je dimensionne mes équipements pour traiter le sensible et non le latent, peut-on avoir ce détail ?

Il serait pas mal de pouvoir générer un tableau d'apport par pièce en sélectionnant l'heure voulue (celle du max bâtiment ou une autre au choix).

Et/ou d'avoir le détail sensible latent dans "Export du détail vers tableur".

Merci de vos retours

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Détail apport max bâtiment

Message par Régis » 09 juil. 2020 11:03

Le détail de tous les calculs est accessible via l' "Export vers tableur" :
1.png
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Détail apport max bâtiment

Message par Sebastien G6 » 09 juil. 2020 13:03

Je vais essayer de clarifier ma pensée.

"Export vers tableur" donne les détails par pièce mais au max de chaque pièce, pas au max du bâtiment (dans votre exemple : juillet 14h).
"Export du détail vers tableur" ne donne que les puissances totales, pas le sensible ni latent, mais donne bien entre autre le max bâtiment total.

La valeur 11.53 est, il me semble, la somme des max sensibles de chaque pièce mais pas la somme des puissances sensibles en juillet à 14h.
Donc il ne peut y avoir aucun moment où j'aurai cette puissance appelée.

Mon but est de dimensionner la production sans cumuler les apports à l'est le matin et à l'ouest l'après-midi. Donc je cherche la somme des puissances sensibles en juillet à 14h pour votre exemple.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Détail apport max bâtiment

Message par Régis » 09 juil. 2020 14:00

Sebastien G6 a écrit : 09 juil. 2020 13:03 La valeur 11.53 est, il me semble, la somme des max sensibles de chaque pièce mais pas la somme des puissances sensibles en juillet à 14h.
Oui, effectivement.
Sebastien G6 a écrit : 09 juil. 2020 13:03 Donc il ne peut y avoir aucun moment où j'aurai cette puissance appelée.
Effectivement, le logiciel ne donne pas le détail de ce calcul puisque la méthode Ashrae utilisée pour ce dimensionnement de climatisation ne prévoit que le dimensionnement des émetteurs des pièces (pas le dimensionnement de la génération).
Sebastien G6 a écrit : 09 juil. 2020 13:03 je cherche la somme des puissances sensibles en juillet à 14h pour votre exemple.
Dans mon exemple, il y a du latent qui a été pris en compte mais il est possible de faire un calcul "radiatif" (sans latent) pour n'obtenir un résultat qu'avc du sensible :
radiatif.png
L'export Excel ainsi obtenu ne prendra alors pas en compte le latent.
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Sebastien G6
Spécialiste
Messages : 98
Inscription : 21 déc. 2017 15:26

Re: Détail apport max bâtiment

Message par Sebastien G6 » 09 juil. 2020 14:46

Bonne solution le calcul radiatif. Ça répond à mon besoin.

On peut le décrire sur plan dans les conditions intérieures donc ça va vite à faire pour toutes les pièces.

Mais comme j'aime bien râler je vais dire qu'on pourrai avoir l'option au niveau du bâtiment. :D

Merci, c'est tout pour aujourd'hui.

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5190
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Détail apport max bâtiment

Message par Régis » 09 juil. 2020 15:40

Cette demande d'amélioration du logiciel a été transmise aux développeurs via le ticket 5436 pour les futures évolutions.

:wink:
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Répondre