Publié : 11 sept. 2020 09:50
Bonjour,
Je ne comprends pas la logique du calcul selon EN 12 831 en ce qui concerne la puissance de pré-traitement air neuf et du traitement terminal de cet air neuf dans le local.
Résultat pour un local présent dans mon étude :
Données d'entrée du calcul :
T ext = - 5 °C ; T int = 20 °C ;
T préchauffage = 16 °C ; Rendement échangeur : 80 %
Débit pièce : 400 m 3/h
Je ne comprends pas que ma puissance de prétraitement affiche une puissance supérieuer de 5 à 6 fois ma puissance terminale dans le local(Puissance nécessaire pour terminer d'amener cet air neuf à température ambiante)
En effet, avec un échangeur de 80 % de rendement, en sortie d'échangeur on obtient une température de 15 °C (à -5 °C ext et 20 ° Int). Il reste donc plus qu'à pré chauffer cet air de 1°C supplémentaire pour obtenir les 16 °C désirés. Donc DT de 1 °C.
Alors que dans le local l'air apporté à 16 °C doit être réchauffé jusqu'a 20 °C soit un DT de 4 °C, on devrait donc avoir logiquement la puissance d'air neuf au niveau local 4 fois supérieur à la puissance de pré-traitement. Non ?!
Je ne comprends pas la logique du calcul selon EN 12 831 en ce qui concerne la puissance de pré-traitement air neuf et du traitement terminal de cet air neuf dans le local.
Résultat pour un local présent dans mon étude :
Données d'entrée du calcul :
T ext = - 5 °C ; T int = 20 °C ;
T préchauffage = 16 °C ; Rendement échangeur : 80 %
Débit pièce : 400 m 3/h
Je ne comprends pas que ma puissance de prétraitement affiche une puissance supérieuer de 5 à 6 fois ma puissance terminale dans le local(Puissance nécessaire pour terminer d'amener cet air neuf à température ambiante)
En effet, avec un échangeur de 80 % de rendement, en sortie d'échangeur on obtient une température de 15 °C (à -5 °C ext et 20 ° Int). Il reste donc plus qu'à pré chauffer cet air de 1°C supplémentaire pour obtenir les 16 °C désirés. Donc DT de 1 °C.
Alors que dans le local l'air apporté à 16 °C doit être réchauffé jusqu'a 20 °C soit un DT de 4 °C, on devrait donc avoir logiquement la puissance d'air neuf au niveau local 4 fois supérieur à la puissance de pré-traitement. Non ?!