Question HEA04 BREEAM PMV/PDD

Utilisation de nos outils pour répondre aux certifications BREEAM, HQE, LEED, BDM..

Modérateurs : Eduardo, Stephane_T, Ludovic_B, Régis

Simon-Christiansen
Novice
Messages : 1
Inscription : 30 nov. 2020 19:03

Question HEA04 BREEAM PMV/PDD

Message par Simon-Christiansen » 02 déc. 2020 09:27

Bonjour,

Nous utilisons STD Comfie pour l’évaluation d’un bâtiment d’après le critère HEA04 de BREEAM.

Nous sommes en train d’analyser les résultats de confort avec les indices PMV/PDD.
Pourtant le programme ne nous donne pas une seule valeur pour ces indices comme c’est demandé par BREEAM.
Nous avons exporté les résultats en Excel et ont calculés les PMV/PDD en prenant des moyennes de chaque zone, ceci pour la saison de chauffage et la zone de refroidissement.
Est-ce que ceci est la bonne méthode afin de déterminer les valeurs PMV/PDD ?

Si non, comment peut-on recevoir une seule valeur PMV/PDD pour l’entièreté du bâtiment/des zones occupés ?

Merci d’avance.
Bien à vous,

Avatar de l’utilisateur
Régis
Administrateur
Messages : 5191
Inscription : 21 avr. 2010 08:47
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Question HEA04 BREEAM PMV/PDD

Message par Régis » 02 déc. 2020 14:49

Vous devriez trouver toutes vos réponses dans ce sujet :
https://www.izuba.fr/forum/viewtopic.php?f=26&t=3267
Régis Bacabara
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
mail : support@izuba.fr

IZUBA énergies
35 Rue Gine
Ecoparc
34690 FABRÈGUES

Avatar de l’utilisateur
Eduardo
Expert
Messages : 115
Inscription : 19 juil. 2007 16:27
Localisation : IZUBA énergies
Contact :

Re: Question HEA04 BREEAM PMV/PDD

Message par Eduardo » 03 déc. 2020 16:36

Bonjour,

Le module STD Comfie de Pleiades calcule les indicateurs PPD et PMV au pas de temps horaire sur les période de chauffage et de climatisation. Plusieurs utilisateurs nous ont demandé de calculer une valeur unique représentative : cette valeur unique est demandée par la certification BREEAM.

Pour passer des valeurs horaires à cette valeur unique : la norme ISO 7730 propose plusieurs méthodes (voir annexe H "Évaluation à long terme des conditions de confort thermique général") :
  • nombres ou pourcentage d'heures pendant lesquelles le PMV ou la température opérative se situe en dehors d'une plage définie
  • temps en dehors de la plage de confort pondéré par un facteur fonction de l'écart à la température de confort
  • temps en dehors de la plage de confort pondéré par un facteur fonction du PPD
  • PPD moyen sur une période, durant les heures d'occupation
  • Sommation des PPD sur une période, durant les heures d'occupation
Nous avons pris le parti de ne pas proposer de valeur unique et de laisser la responsabilité à l'utilisateur d'extraire la valeur qui lui semble pertinente à partir des résultats horaires.

Une utilisatrice m'a tout de même dit ce matin que les valeurs limite PPD/PMV sont supposées être respectées sur toute la période.

Si lors de vos échanges avec le BREEAM assessor ou le BRE, vous pouvez avoir un retour sur une méthode acceptable pour déterminer cette valeur représentative, nous serons preneurs de votre retour d'expérience.

Bonnes simulations à tous !
Eduardo Serodio
Ingénieur énergéticien
Tel. support : +33 (0)4 67 18 62 20
courriel : support@izuba.fr

Izuba énergies
35 rue Gine
Ecoparc
34690 Fabrègues

Répondre